Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


Zakka
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)
нуль
Цитата(Zakka @ 16.5.2019, 18:04) *
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)
при подаче питания сгорит катушка контактор а. Если поставить катушку на 380 в. то при отсутствии фазы с схема не будет работать. Если перепутать кнопки, то будет только пуск пока кнопку держишь.
Zakka
Спасибо большое
gomed12
Цитата(Zakka @ 16.5.2019, 18:04) *
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)

1. ЭД, т.к. в схеме не предусмотрена элементарная тепловая защита, выйдет из строя сразу же.
2. Перепутать кнопки невозможно, они заведомо отличаются по цвету- Стоп-красного цвета. Ответ коллег это случай когда перепутаны контакты (замыкающий у Пуск и размыкающий у Стоп).
нуль
Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 20:57) *
1. ЭД, т.к. в схеме не предусмотрена элементарная тепловая защита, выйдет из строя сразу же.
что раньше сгорит, катушка или ЭД?
gomed12
Эх, просмотрел. Вроде промелькала другая тема со схожей схемой.
Здесь все иначе.
1. Смотря где отключена фаза С. Если на автомате, ничего не произойдет. Пускатель не включится. Если отключить С на выходе пускателя, сгорит вся цепь управления с катушкой пускателя, в связи с отсутствием эл. защиты. Возможно сварятся силовые контакты пускателя и сгорит ЭД, если не сработает защита в силовой цепи.
2. Различие по цвету остается в силе. Если перепутаны н.о. и н.з. кнопок, если удерживать Пуск сгорит катушка.
eugevict
Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 22:09) *
Эх, просмотрел.

Питающая сеть 220 В и катушка на 220 В.