Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором , помогите с двумя вопросами

Zakka
сообщение 16.5.2019, 18:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55675



У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)

Сообщение отредактировал Zakka - 16.5.2019, 18:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 16.5.2019, 19:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(Zakka @ 16.5.2019, 18:04) *
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)
при подаче питания сгорит катушка контактор а. Если поставить катушку на 380 в. то при отсутствии фазы с схема не будет работать. Если перепутать кнопки, то будет только пуск пока кнопку держишь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zakka
сообщение 16.5.2019, 19:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55675



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.5.2019, 20:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Zakka @ 16.5.2019, 18:04) *
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ?
2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП?
Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной)

1. ЭД, т.к. в схеме не предусмотрена элементарная тепловая защита, выйдет из строя сразу же.
2. Перепутать кнопки невозможно, они заведомо отличаются по цвету- Стоп-красного цвета. Ответ коллег это случай когда перепутаны контакты (замыкающий у Пуск и размыкающий у Стоп).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 16.5.2019, 21:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 20:57) *
1. ЭД, т.к. в схеме не предусмотрена элементарная тепловая защита, выйдет из строя сразу же.
что раньше сгорит, катушка или ЭД?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.5.2019, 22:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Эх, просмотрел. Вроде промелькала другая тема со схожей схемой.
Здесь все иначе.
1. Смотря где отключена фаза С. Если на автомате, ничего не произойдет. Пускатель не включится. Если отключить С на выходе пускателя, сгорит вся цепь управления с катушкой пускателя, в связи с отсутствием эл. защиты. Возможно сварятся силовые контакты пускателя и сгорит ЭД, если не сработает защита в силовой цепи.
2. Различие по цвету остается в силе. Если перепутаны н.о. и н.з. кнопок, если удерживать Пуск сгорит катушка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.5.2019, 23:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2299
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 22:09) *
Эх, просмотрел.

Питающая сеть 220 В и катушка на 220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 23:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены