Друзья доброй день! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. В щите распределения имеются: вводной автомат 25А, три однополюсных реле напряжения, вводное узо на 32 А( к сожалению не селективное и ток отключения 30 мА, групповые диффавтоматы 16А 30ма, автоматы. Система ТТ, 380 вольт. Всё работает исправно (при любой нагрузке, с любыми инструментами), до тех пор пока не поставить кипятить эл. чайник, когда он вскипает и отключается, вместе с ним отключается общее узо, на этой группе розеток диффавтомат отсутствует. И самое интересное в розетке не подключено заземление. То есть сделана электрика, начали штукатурить дом, для инструмента подключили одну розетку, землю не в крутили. Чайник пластиковый, какая может быть утечка без земли(хотя стоит он на голом бетоне).Думаю может поставить селективное на 100ма, или выкинуть чайник.
Бетонщик
16.5.2019, 12:31
Цитата(bert97 @ 16.5.2019, 6:45)

Чайник пластиковый, .... стоит он на голом бетоне...
Бетон - токопроводящий материал, а сырой бетон - тем более! Попробуйте для начала поставить чайник на изолирующую подставку, например на деревянную табуретку, стул или стол и повторите "эксперимент".