![]() Выбивает УЗО при отключении эл.чайника , На розетке не подключена земля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает УЗО при отключении эл.чайника , На розетке не подключена земля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2019 Пользователь №: 55562 ![]() |
Друзья доброй день! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. В щите распределения имеются: вводной автомат 25А, три однополюсных реле напряжения, вводное узо на 32 А( к сожалению не селективное и ток отключения 30 мА, групповые диффавтоматы 16А 30ма, автоматы. Система ТТ, 380 вольт. Всё работает исправно (при любой нагрузке, с любыми инструментами), до тех пор пока не поставить кипятить эл. чайник, когда он вскипает и отключается, вместе с ним отключается общее узо, на этой группе розеток диффавтомат отсутствует. И самое интересное в розетке не подключено заземление. То есть сделана электрика, начали штукатурить дом, для инструмента подключили одну розетку, землю не в крутили. Чайник пластиковый, какая может быть утечка без земли(хотя стоит он на голом бетоне).Думаю может поставить селективное на 100ма, или выкинуть чайник.
|
![]() |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 16:00 |
|
![]() |