Всем здравия. Подскажите как правильно сделать обвязку узла учёта ( медью). Входная мощность 30кВт,3ф, 6 часов в сутки установка будет работать на полную мощность, то есть 1час/30кВт. 25СИП (алюминий) вводим во водной автомат (63А), ( вводной автомат ( провод медь, марка -?, сечение-?) счётчик ( провод медь, марка -?, сечение -? ) отводящий автомат 63А и дальше 16СИП(алюминий).
Shura_with_KINEF
2.4.2019, 8:54
провод НВ-1000(можно ПВ3, ПВ1 если нравится моножила) 6 - 8 кв.мм. "Отводящий автомат" абсолютно лишний. Я бы, если уж пускать СИП во внутрь щита, то не запихивал его в автоматы, а остановил его на входе в щит винтовыми зажимами типа ЗНИ.
Гость сочувствующий
2.4.2019, 9:31
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 8:54)
... а остановил его на входе в щит винтовыми зажимами типа ЗНИ. ...
А потом иметь проблемы с их опломбированием. ...
ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
AI только к зажимам, предназначенным для этого (обычно безрезьбового типа). Далее - Cu - АВ - счетчик - зажимы - Al.
Shura_with_KINEF
2.4.2019, 13:49
Цитата(Гость @ 2.4.2019, 9:37)
AI только к зажимам, предназначенным для этого (обычно безрезьбового типа). Далее - Cu - АВ - счетчик - зажимы - Al.
Непонятно, что значит безрезьбовой, пружинный типа ВАГО?
Выше я писал и привёл пример винтового наборного, там зажим по типу как в модульных автоматах. Т.е. предназначен для зажима неподготовленных моно и многопроволочных жил как медных, так и алюминиевых. в них нет непосредственного вкручивания винтов в жилу.
Приобрел многожильный(60) медный провод 16мм. Так как в счётчике соединение 2 винта, то при подсоединении многожилки получится плохой контакт - расклинение жил, было принято решение сделать соединение через медно-лужонную гильзу, где на пол гильзы обжимаем провод, а вторую часть не тронутую засовываем в счётчик и привинчиваем винтами. Критика приветствуется.
Почему выбрал провод сечения 16 мм, а не 10 мм как советовали? Медь 10 мм по пропускной силе тока меньше чем 16 сип, а задумка была разгрузить узел учёта. То бишь идёт последовательность: инвертор- 16сип - переходит на 16 медь в узле учёта и на столб в сеть 25 сип.
А чем вы генерируете 30 кВт 6 часов в сутки?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.4.2019, 13:49)
Непонятно, что значит безрезьбовой, пружинный типа ВАГО?
Значит - зажим безрезьбового типа. Он может быть пружинным, Ваго, АББ и пр.
Однако должно быть указано - для Al проводников.
Цитата(Ф-1 @ 2.4.2019, 15:04)
Критика приветствуется.
1. не многожильный, а многопроволочный
2. с ГМЛ какую то фигню (сорри) придумали
3. под 16 мм2 есть длинные НШВ/НШВИ (на крайняк парочку опрессовать)
4. очень может статься, что на ваш провод 16 спокойно оденется ншви-10
Цитата
Почему выбрал провод сечения
... всё равно не объяснимо объяснили.....
ЗЫ. Просто ради спортивного интереса... какой у Вас счётчик с винтовыми клеммами, коль позволяет засунуть под винт ГМЛ-16?
Pantryk, генерация от СЭС, а 30кВт/ 1час в течении шести часов - малость преувеличил для того чтоб советы были на сечение провода с запасом. Вот такое произошло в 11:15 когда СЭС выдавала 29.5кВт
Судя по тому, что другие фазы не оплавились, то возможно проблема не в сечении, а в плохом контакте.
Возможно что и плохой контакт. Но, вскрытие показало, что высококвалифицированные специалисты РЭСа которых нанял для установки узла учета: 1) установили на 30 кВт СЭС между входным автоматом и счётчиком медные провода 4мм.
Гость сочувствующий
3.4.2019, 13:10
Цитата(Ф-1 @ 3.4.2019, 12:44)
... Но, вскрытие показало, что высококвалифицированные специалисты РЭСа которых нанял для установки узла учета: 1) установили на 30 кВт СЭС между входным автоматом и счётчиком медные провода 4мм.
30 кВт это мощность трёхфазного тока? Значит на фазу сколько придётся? Допустимый длительный ток на провод такого сечения - 40 А.
Q=I
2*R*t - помните такую формулу? Измерьте сопротивление перемычки на целой фазе и посчитайте количество теплоты. А вот слабый контакт, как уже писалось выше, скорее всего имел место. Для примера: какое сечение провода в плавком предохранителе на любой ток? Держит же в нормальных условиях и при хорошем контакте.
при коэффициенте мощности =1 это 45 с хвостиком ампер. И допустимый ток это температура жилы 70 градусов, что у большенства чисто психологически вызывает реакцию "оно сильно греется". Кроме того большая часть нагрузки является переменной и максимум потребляется незначительное время. Я тоже склоняюсь к тому, что на участках, на которых предполагается продолжительное потребление расчетной мощности не выбирать сечение впритык.
3- фазы, 30 кВт- мощность, 63 А. Правильно ли я понял провод выбираем по силе тока. 63 А / 3Ф = 21(А на одну фазу). С этого следует что провод сечения 2,5 мм с допустимой силой тока в 25 А , хватило бы с головой и запасом +3 А?
30 кВт трёхфазки, это 45А ток в каждой фазе при симметричной нагрузке.
Цитата(savelij® @ 4.4.2019, 18:35)
30 кВт трёхфазки, это 45А ток в каждой фазе при симметричной нагрузке.
А если симметричной, но с косинусом 0,3......?
Ф-1, формула есть... Р= корень из 3 * Uлинейное* I* косинус (фи) (то есть коэффициент мощности)
Надеюсь, вычислить силу тока сможете? Какой там класс математики???
Р- это ваши 30кВт....
ЛЕША, не заметил в теме упоминания про характер нагрузки... А вот ток 45А указал для активной симметричной нагрузки и только с той целью, чтобы автор темы разобрался с математикой...