Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа в помещениях с повышенной опасностью
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов


Simeon
Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой ситуацией- была проверка Технадзора и нам выкатили предписание: для работ в помещениях, попадающих под ПУЭ 1.1.13 п.2 "помещения с повышенной опасностью" разработать Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом. Кто-то сталкивался с подобным? Есть наработки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
S-cream
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?

Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В
eugevict

Сколько было проверок по аналогичным помещениям ( Требовали утвержденные перечни защитных средств и соответственно комплектацию), но таких проблем не выкатывали.
В предписании наверняка нет нормативной ссылки ?
Simeon
Цитата(S-cream @ 15.3.2019, 0:59) *
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?

Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В

Не могу сказать Вам, чем мотивировал инспектор- но наш головной ОГЭ затребовал по филиалам на основании прошедшей проверки со всех филиалов, у кого есть помещения, попадающие под ПУЭ 1.1.13, п.п.2-4 Технологические карты. Там не сказано до - или выше 1000 В эл. установки.
с2н5он
а Вы таки обратно запросите соответствующую службу, норматив должен приходить сверху
eugevict
Цитата(Simeon @ 14.3.2019, 21:27) *
Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом.

ПОТЭЭ
4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).
А что ваше головное ОГЭ на это говорит ?

Simeon
Цитата(eugevict @ 17.3.2019, 1:46) *
А что ваше головное ОГЭ на это говорит ?

Спасибо.
Разобрались. Не нужно карт. Проверяющий натупил.
eugevict
Цитата(Simeon @ 22.3.2019, 21:55) *
Разобрались. Не нужно карт. Проверяющий натупил.

Хм, проверяющий напутал, а головное ОГЭ на " задние лапки встало ", сочувствую.
fasser
Такое по новым регламентам и не пройдет никак.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.