Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Работа в помещениях с повышенной опасностью , Разработка Технологических карт

Simeon
сообщение 14.3.2019, 21:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2019
Пользователь №: 55428



Всем доброго времени суток.
Столкнулись с такой ситуацией- была проверка Технадзора и нам выкатили предписание: для работ в помещениях, попадающих под ПУЭ 1.1.13 п.2 "помещения с повышенной опасностью" разработать Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом. Кто-то сталкивался с подобным? Есть наработки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.3.2019, 22:59
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?

Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 15.3.2019, 4:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Сколько было проверок по аналогичным помещениям ( Требовали утвержденные перечни защитных средств и соответственно комплектацию), но таких проблем не выкатывали.
В предписании наверняка нет нормативной ссылки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simeon
сообщение 15.3.2019, 21:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2019
Пользователь №: 55428



Цитата(S-cream @ 15.3.2019, 0:59) *
А чем инспектор мотивировал необходимость тех.карт?

Насколько помню, тех.карты требуются на установках и лэп выше 1000 В

Не могу сказать Вам, чем мотивировал инспектор- но наш головной ОГЭ затребовал по филиалам на основании прошедшей проверки со всех филиалов, у кого есть помещения, попадающие под ПУЭ 1.1.13, п.п.2-4 Технологические карты. Там не сказано до - или выше 1000 В эл. установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2019, 23:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вы таки обратно запросите соответствующую службу, норматив должен приходить сверху


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.3.2019, 23:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Simeon @ 14.3.2019, 21:27) *
Технологические карты. Речь идёт о ВРУ-0,4 кВ с токопроводящим металлическим полом.

ПОТЭЭ
4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).
А что ваше головное ОГЭ на это говорит ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simeon
сообщение 22.3.2019, 21:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2019
Пользователь №: 55428



Цитата(eugevict @ 17.3.2019, 1:46) *
А что ваше головное ОГЭ на это говорит ?

Спасибо.
Разобрались. Не нужно карт. Проверяющий натупил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.3.2019, 2:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Simeon @ 22.3.2019, 21:55) *
Разобрались. Не нужно карт. Проверяющий натупил.

Хм, проверяющий напутал, а головное ОГЭ на " задние лапки встало ", сочувствую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fasser
сообщение 3.4.2019, 20:58
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2019
Пользователь №: 55520



Такое по новым регламентам и не пройдет никак.