Гость_Александр_*
Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
ЛЕША
Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключить. Только запараметрировать правильно и обязательно задержку временную ввести, от дребезга контактов. А ещё лучше датчик давления с токовым выходом 4-20мА.
Насос куда качает? В башню или сразу в трассу к потребителям?
Гость_Александр_*
Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать
А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры
ЛЕША
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 19:10) *
Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать
А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры

Во-первых, что Вы делаете в разделе "вопросы профессионалов"? Судя по вопросам Вы даже не "чайник". Ещё ниже... Жалоба модераторам отправлена.
Во-вторых, инструкция написана русским языком, а так же в ней имеется схема подключения, которая содержит условные графические обозначения (УГО), которые знает электромонтёр, окончивший ПТУ....
В-третьих, наймите специалиста, не "жоптесь" icon_biggrin.gif ...
Нельзя обьять необьятное (К.Прутков)
гудвин 30
Обычно ЭКМ ставят на станции второго подъема.А у Вас первого.
И для этого нужны датчики уровня а не давления.
Базовое решение от производителя привода, ниже.
По картинке отмечено где как дальше смотреть.
В документе https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...4xwGCVG2zBnPyU9
шахтер
Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 13:22) *
щ
Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался

Смысла нет, просто поставьте два датчика уровня, Нижний сработал насос включился, верхний сработал насос стал. Запуск от частотника , пусковых токов практически нет, в чем проблема? Нахрена вам все усложнять. Да и датчик уровня дешевле.
Лерик
есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все
гудвин 30
Цитата(Лерик @ 21.3.2019, 16:19) *
есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все

Вот один из вариантов этой бочки.
Куда вы собираетесь тут поставить ваш датчик давления.
Ваня Иванов
Цитата(шахтер @ 16.2.2019, 9:02) *
...Нахрена вам все усложнять...
Не могу не согласиться с уважаемым шахтер'ом. Вот здесь (перейти по ссылке) показана, пожалуй, самая простая народная конструкция системы водоснабжения.
Viktor2004
Лет 15 назад я делал подобный проект. Только там я автоматизировал насосы откачки говна из птицефабрики.
Pantryk
Смысл датчика давления в том, что датчик уровня - это надо тянуть провода в башню. Но есть особенность - точность датчика должны быть достаточна для определения уровня в башне. Кроме того видел проект, где башня за 1 км от скважины. И датчик давления установили на выходе скважины. Вот это совсем фигня т.к. падение в трубопроводе зависит в том числе от разбора и одно только падение в трубопроводе +- пару метров, что для водонапорки совсем не подойдет. Схема рабочая, но только если башня рядом.