Частотный преобразователь vlt micro fc 51 , Ввод в эксплуатацию

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.2.2019, 13:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.2.2019, 13:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключить. Только запараметрировать правильно и обязательно задержку временную ввести, от дребезга контактов. А ещё лучше датчик давления с токовым выходом 4-20мА.
Насос куда качает? В башню или сразу в трассу к потребителям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.2.2019, 15:10
Сообщение #3





Гости






Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать
А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.2.2019, 15:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 19:10) *
Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать
А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры

Во-первых, что Вы делаете в разделе "вопросы профессионалов"? Судя по вопросам Вы даже не "чайник". Ещё ниже... Жалоба модераторам отправлена.
Во-вторых, инструкция написана русским языком, а так же в ней имеется схема подключения, которая содержит условные графические обозначения (УГО), которые знает электромонтёр, окончивший ПТУ....
В-третьих, наймите специалиста, не "жоптесь" icon_biggrin.gif ...
Нельзя обьять необьятное (К.Прутков)

Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2019, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 15.2.2019, 12:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Обычно ЭКМ ставят на станции второго подъема.А у Вас первого.
И для этого нужны датчики уровня а не давления.
Базовое решение от производителя привода, ниже.
По картинке отмечено где как дальше смотреть.
В документе https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...4xwGCVG2zBnPyU9

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2019, 12:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.2.2019, 9:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 13:22) *
щ
Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался

Смысла нет, просто поставьте два датчика уровня, Нижний сработал насос включился, верхний сработал насос стал. Запуск от частотника , пусковых токов практически нет, в чем проблема? Нахрена вам все усложнять. Да и датчик уровня дешевле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лерик_*
сообщение 21.3.2019, 15:19
Сообщение #7





Гости






есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.3.2019, 16:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Лерик @ 21.3.2019, 16:19) *
есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все

Вот один из вариантов этой бочки.
Куда вы собираетесь тут поставить ваш датчик давления.


Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.3.2019, 16:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.3.2019, 17:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(шахтер @ 16.2.2019, 9:02) *
...Нахрена вам все усложнять...
Не могу не согласиться с уважаемым шахтер'ом. Вот здесь (перейти по ссылке) показана, пожалуй, самая простая народная конструкция системы водоснабжения.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.3.2019, 20:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Лет 15 назад я делал подобный проект. Только там я автоматизировал насосы откачки говна из птицефабрики.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.3.2019, 10:44
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Смысл датчика давления в том, что датчик уровня - это надо тянуть провода в башню. Но есть особенность - точность датчика должны быть достаточна для определения уровня в башне. Кроме того видел проект, где башня за 1 км от скважины. И датчик давления установили на выходе скважины. Вот это совсем фигня т.к. падение в трубопроводе зависит в том числе от разбора и одно только падение в трубопроводе +- пару метров, что для водонапорки совсем не подойдет. Схема рабочая, но только если башня рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения