Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление и зануление под один болт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Novichek
Господа, у нас на заводе возник спор, возможно ли такое присоединение под один болт на рубильнике? Тросом заземлён рубильник от ЗУ. Два кабеля: 1. Один приходящий, один уходящий. Напряжение 0,4 кВ. Говорят, что нельзя под один болт.
Если можно, то ссылку на правила скиньте пожалуйста. Заранее благодарен. pain23.gif
Pantryk
Цитата
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

От вашей ГЗШ, контура в помещении, магистрали ОСУП (что там у вас ближе) должно быть отдельное ответвление для корпуса этого рубильника. для других частей - другие ответвления.
ЛЕША
Про
Цитата(Novichek @ 12.2.2019, 20:20) *
Говорят, что нельзя под один болт.

Написано в ПУЭ, но это относится ко вторичным цепям.
Если это у Вас PEN-проводники, и на этом болте не происходит разделения на РЕ и N проводники ( запрещено подключение N и PE проводников под один зажим), то нет прямого запрета.
Тут маленько другое:
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.

А про один болт-
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
ПУЭ - Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Novichek
Цитата(Pantryk @ 12.2.2019, 19:12) *
От вашей ГЗШ, контура в помещении, магистрали ОСУП (что там у вас ближе) должно быть отдельное ответвление для корпуса этого рубильника. для других частей - другие ответвления.

Да, но разве на фото, не есть "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления."? Считаю, что это отдельное присоединение на рубильнике. Разница лишь в том, что под одним болтом защитное заземление - тросом и защитный ноль кабельной жилой.

Цитата(ЛЕША @ 12.2.2019, 19:53) *
Если это у Вас PEN-проводники, и на этом болте не происходит разделения на РЕ и N проводники ( запрещено подключение N и PE проводников под один зажим), то нет прямого запрета.

Всё верно, у нас под этим болтом зажаты нулевые защитные жилы кабелей + защитное заземление от заземляющего устройства. Корпус самого рубильника и заземлён, и занулён. Однако наша охрана труда на предприятии утверждает, что сделано не по правилам, т.к под один болт.
Novichek
Всем, оставившим комментарий в этой теме спасибо, что не прошли мимо. icon_wink.gif
Dimka1
Цитата(Novichek @ 12.2.2019, 18:51) *
Однако наша охрана труда на предприятии утверждает, что сделано не по правилам, т.к под один болт.


Если Вы начнете демонтировать щит, то проводники, сходящиеся на болтовом соединении, будут отсоединены от земли, что небезопасно. Поэтому, если делать по уму, то заземляющий трос должен идти на распределительную планку, а уже к планке должны быть подключены заземляющий провод на корпус щита, и два оставшихся провода.
ЛЕША
Цитата(Dimka1 @ 13.2.2019, 1:24) *
Если Вы начнете демонтировать щит,

Ну да!!! Они же это будут делать под напряжением....



Novichek
Цитата(ЛЕША @ 13.2.2019, 2:59) *
Ну да!!! Они же это будут делать под напряжением....

Действительно... turn.gif
Dimka1
Цитата(ЛЕША @ 13.2.2019, 0:59) *
Ну да!!! Они же это будут делать под напряжением....


Напряжение со щита снимут, а потребители, к которым идут остальные заземляющие провода могут быть под напряжением от других линий и не допускают отключение земли. Да мало ли какие ситуации возникнут - отключить, перенести, подключить потребителя потребуется и что постоянно раскручивать болт? Это не практично.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 13.2.2019, 7:55) *
Напряжение со щита снимут, а потребители, к которым идут остальные заземляющие провода могут быть под напряжением от других линий и не допускают отключение земли.
Наверное, напряжение должны снять с питающей линии - пока ввод в щиток под напряжением, отключать ОПЧ низя. Линии, питающие других потребителей, должны иметь свои защитные проводники.


Это я в общем. А конкретное исполнение.. ну хотя бы кузовные шайбы поставили.. опять же расцветка проводов наводит на мысли всякие..
Pantryk
Цитата(Novichek @ 12.2.2019, 18:51) *
Всё верно, у нас под этим болтом зажаты нулевые защитные жилы кабелей + защитное заземление от заземляющего устройства. Корпус самого рубильника и заземлён, и занулён. Однако наша охрана труда на предприятии утверждает, что сделано не по правилам, т.к под один болт.

Если я правильно понял, то вы болт на шкафу одновременно использовали для соединения PE жил(или PEN) приходящего и отходящего кабеля и еще дополнительно в это место "заземление" прикрепили. Формально кроме как рекомендуется не более 2 проводников можно пришить к делу, но т.к. это не обязательно, то прямого запрета и прямь нету. Болтом соединять можно, изолированно от корпуса быть не должно, повторные зеземления поощряем, ну только что под один болт 3 провода.
Гость сочувствующий
Цитата(Novichek @ 12.2.2019, 16:20) *
... Тросом заземлён рубильник от ЗУ. Два кабеля: 1. Один приходящий, один уходящий. Напряжение 0,4 кВ. ...

А у меня ещё и возник такой вопрос: можно ли использовать трос в качестве заземляющего проводника? Это первое, второе - рубильник стоит на сгораемом основании, соответственно и кабели лежат на этом основании без всякой защиты. Господа пожарные могут и штраф выписать.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 9:48) *
можно ли использовать трос в качестве заземляющего проводника?
Если сечение позволяет.

Нельзя ли более общую фотку представить (с потрошками, с разделкой кабеля) ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 13.2.2019, 13:28) *
Если сечение позволяет.
...

Да дело-то не совсем в сечении. Внутри троса находится органический сердечник, пропитанный смазкой. Вот этот сердечник знатно и вспыхивает при нагреве троса при КЗ, даже при относительно не большом токе КЗ, порядка 180 А. Получается хорошее пламя, выходящие сквозь пряди свивки. А тут дерево, похоже отлично высохшее и покрашенное.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 13:40) *
Да дело-то не совсем в сечении. Внутри троса находится органический сердечник, пропитанный смазкой. Вот этот сердечник знатно и вспыхивает при нагреве троса при КЗ, даже при относительно не большом токе КЗ, порядка 180 А. ..
Через заземляющий проводник ток в 180 А не потечет. В принципе, существуют тросы со стальным сердечником.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 13.2.2019, 15:40) *
В принципе, существуют ...

Цитата
Через заземляющий проводник ток в 180 А не потечет. ...

Интересно, через что он потечёт? Если через него ток не потечёт при КЗ на корпус - зачем тут вообще трос заземления нужен? О существовании тросов с стальным сердечником в курсе. Только тут явно видно, что трос с органическим сердечником.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 19:54) *
..тут явно видно, что трос с органическим сердечником.
Сердечник не виден, грязь и ржа.. По каким признакам ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 19:54) *
Интересно, через что он потечёт? Если через него ток не потечёт при КЗ на корпус - зачем тут вообще трос заземления нужен?
Трос нужен для протекания тока КЗ на землю. Именно через этот трос, хотя не только через него (!). Но не 180А. Только про пол-ома ЗУ повторки и у ТП не будем предполагать, пусть будет по 3 Ома. Считайте сами.
Цитата(Олега @ 13.2.2019, 13:28) *
Если сечение позволяет.
Правильное сечение может обеспечивать длительный ток КЗ на землю без значимого нагрева. В ПУЭ есть формула.
А в общем-то в сетях с глухозаземленной нейтралью обеспечивается отключение аппаратом защиты, за нормированное время..
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 13.2.2019, 20:11) *
... По каким признакам ?

По конструкции (повивам). Лично я добавил бы внутрь корпуса шинку N и переключил на неё "нулевые" провода кабелей, а трос оставил под болтом.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 20:29) *
По конструкции (повивам).
Как вам это удается..
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ ничего кроме того, что это трос двойной свивки и что шестипрядный (такой же, как и на картинке со стальным сердечником) ничего определенного не скажу. И вряд ли кто скажет. ГОСТ определяет шаг свивки прядей не более 6,5d (независимо от сердечника), а более по фотке ничего не увидишь.

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2019, 20:29) *
Лично я добавил бы внутрь корпуса шинку N
Да, шинка PEN и от нее к болту защитный проводник несомненно лучше.. было бы куда впихнуть.


Пара моментов не в ГОСТ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 14.2.2019, 0:50) *
...

...

...

Цитата
И вряд ли кто скажет. ГОСТ определяет шаг свивки прядей не более 6,5d (независимо от сердечника), а более по фотке ничего не увидишь.

Я постараюсь подробнее ответить на этот вопрос по-поже, т.к. долго писать. Ваша картинка рядом не лежала с тросом ТС ...
Цитата
Да, шинка PEN и от нее к болту защитный проводник несомненно лучше.. было бы куда впихнуть.

Нет, я имел ввиду шинку для рабочих нулей, чтобы "посадить" на неё нолои питающего и отходящего кабелей. А трос оставить по болтом.
Novichek
Господа, всем спасибо за дискуссию. Всё доходчиво разъяснили. А трос заземляющий на фото со стальным сердечником, если кому интересно.
ЛЕША
Цитата(Novichek @ 14.2.2019, 12:35) *
Господа, всем спасибо за дискуссию. Всё доходчиво разъяснили.

Не-е-е-е.... Остался вопрос о сечении жилы PEN кабеля.... Смотрите в сообщениях выше... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 16 или более 25?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2019, 5:02) *
Я постараюсь подробнее ответить на этот вопрос по-поже, т.к. долго писать. Ваша картинка рядом не лежала с тросом ТС ...
Так я и спросил, чего она не рядом лежит, растолкуйте, буду ждать. Долго писать не обязательно, вы вкратце поведайте.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2019, 5:02) *
Нет, я имел ввиду шинку для рабочих нулей, чтобы "посадить" на неё нолои питающего и отходящего кабелей. А трос оставить по болтом.
Почему "для рабочих нулей"? Изолированную от корпуса ? Имеете намерение использовать для щитка тип заземл.сист.ТТ ?


Цитата(ЛЕША @ 14.2.2019, 13:07) *
Не-е-е-е.... Остался вопрос о сечении жилы PEN кабеля.... Смотрите в сообщениях выше... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 16 или более 25?
А у меня вопрос по наконечникам возник. В соответствии с 2.1.10 кроме перечисленных наконечников иные использовать нельзя, штоль ? icon_wink.gif
(к прим. ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011, ТМЛс по стандарту «КВТ», ТМЛ (DIN)по DIN 46235, ТМЛ-У по ТУ 3449-066-97284872-2014.. и пр.)



Цитата(Novichek @ 14.2.2019, 8:35) *
..трос заземляющий на фото со стальным сердечником..
Ну вот, а то все мама, мама органический, органический...
Это не отменяет обещания г-на сочувствующего рассказать о способе определения сердечника на глазок.
ЛЕША
Цитата(Олега @ 14.2.2019, 23:32) *
А у меня вопрос по наконечникам возник. В соответствии с 2.1.10 кроме перечисленных наконечников иные использовать нельзя, штоль ? icon_wink.gif
(к прим. ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011, ТМЛс по стандарту «КВТ», ТМЛ (DIN)по DIN 46235, ТМЛ-У по ТУ 3449-066-97284872-2014.. и пр.)

Воистину - правильный вопрос содержит в себе ответ... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ГОСТ не пересматривался 37 лет...??? icon_biggrin.gif
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
2.1.10
- жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 14.2.2019, 19:32) *
...
Ну вот, а то все мама, мама органический, органический...
Это не отменяет обещания г-на сочувствующего рассказать о способе определения сердечника на глазок.

Олега, извини пожалуйста, я не забыл, просто хотел ответить с документальной поддержкой, как стараюсь всё это делать! К сожалению не получилось - хотелки не мои! В начале 70-х проходил обучение на стропальщиков и там была лекция, при при разных способах свивки допускалось свивать таким способом только троса с органическим сердечником. Почему я на "вскидку" и ответил! Подробно - это только в конспектах, у меня хранилось, что и хотел подробно расписать!