Михаил Ник...
Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. В какой технической литературе о них сказано (в ПУЭ я не нашёл)? Изготавливается кустарным способом или есть заводское исполнение (в интернете тоже нет информации)? Самому только встречалась защита газовой трубы (металлическая сетка на стойках).
Гость сочувствующий
Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 14:42) *
Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. ...

Посмотрите в НТД по газовому хозяйству. Там при пересечении ВЛ-6-10 кВ с наружными газопроводами выполнено так: на трубе газопровода крепятся штыревые изоляторы. На них крепится трос, типа грозозащитного и оба конца троса заземляются. Оборванный провод в этом случае непосредственно на газопровод не падает. Если получится, и Вас это сообщение заинтересовало, могу завтра сходить и сфотографировать.
Михаил Ник...
Газопровод я для примера указал, так то интересует при прохождение ВЛ над промышленными объектами. В ПУЭ только сказано: Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических станций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл.2.5.22.
Металлические кровли, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более указанного в табл.2.5.19.
Что ещё можно прописать для повышения безопасности - например обязать установить уловители проводов: но какие и на основание каких документов?
гудвин 30
А вам это все это за чем.Курсовую пишите или что.
При высоте опоры для 10 в 10 метров (обычная высота)какие могут быть пром производства под ней (гараж сарай)
Михаил Ник...
Речь не о курсовой, на деле ВЛ 110 кВ пром.здание под проводами ж/б опора стойка СК-26. Нужно основание для установки уловителей проводов. Не раз слышал про них, но в каких документах о них речь идёт никто не знает.
с2н5он
Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 16:48) *
Не раз слышал про них

от кого?
если на изоляторах ещё можно чего то придумать, то при разрыве провода вряд ил
Ixtim
Вообще-то эти вопросы решаются на этапе проектирования, охранная зона ЛЭП, зона ограничения застройки, также подлежит проектированию, в таких случаях никто никаких "уловителей" не изобретает.. Либо меняют трассу ЛЭП, либо в кабель уводят, либо мешающие здания сносят... Имхо: считаю, ТС троллингом занимается
Слава
Это реальные проблемы.
Особенно для частников.
Как мне сказали в Ростехнадзоре:"... так исторически сложилось."
Сергей ДД
Почитайте еще, может поможет.
Цитата
2.5.96. Двух- и трехцепные натяжные гирлянды следует предусматривать с раздельным креплением к опоре. Натяжные гирлянды с количеством цепей более трех, а также гирлянды опор больших переходов должны крепиться к опоре не менее чем в двух точках.

На ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленными проводами сечением 120 мм2 и более на пересечениях с железными дорогами, автомобильными дорогами 1 категории, улицами городов с трамвайными и троллейбусными линиями натяжные гирлянды должны быть двухцепными с раздельным креплением каждой цепи к опорам анкерного типа.

На ВЛ со штыревыми изоляторами в населенной местности и на пересечениях с сооружениями, перечисленными в 2.5.119-2.5.171, должно быть предусмотрено двойное крепление проводов.

Ну и начиная с
Цитата
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ
2.5.109. При прохождении ВЛ по населенной местности .....
2.5.114. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.
Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственного здания или сооружения, выполненного из несгораемых материалов, при наибольшей стреле провеса должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24.
Прохождение ВЛ 500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В виде исключения допускается прохождение ВЛ 500 кВ над несгораемыми производственными зданиями электрических станций с расстоянием по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м при условии обеспечения защиты персонала, находящегося внутри здания, от влияния электрического поля.
Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть не более указанного в табл. 2.5.22.
Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается.

Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись.


Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время.
Цитата(Слава @ 11.12.2018, 20:21) *
Это реальные проблемы. Особенно для частников. Как мне сказали в Ростехнадзоре:"... так исторически сложилось."

Ynserv
Цитата(Сергей ДД @ 11.12.2018, 20:58) *
Почитайте еще, может поможет.
Ну и начиная с
Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись.


Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время.


Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110
Sky_net
Цитата(Михаил Ник... @ 11.12.2018, 15:42) *
Интересует любая информация по ЛЭП 110 кВ
Уловители проводов

Извините, конечно, но помоему, Вы какую-то ерунду спрашиваете....

ps: Анекдот вспомнил:
Два электрика о чём то спорят возле одной опоры высоковольтной ЛЭП. Тут бабуля идёт..
Один из них говорит:
- Бабуля, подай провод.
Она подходит, поднимает толстый оголённый провод с земли, и даёт одному электрику.
- Я тебе говорил, что ноль, а ты фаза, фаза....

ps: бабуль расставьте просто где надо, да и всё !... icon_smile.gif
Roman D
Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 16:32) *
Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110

Как правило, карьера проектировщика на этом и заканчивается.
Нужно Вам - каблируйте.
Гость сочувствующий
Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) *
... Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110

И что, энергетики вас с распростёртыми объятиями там ждут?
Костян челябинский
Цитата(Roman D @ 10.5.2021, 8:11) *
Как правило, карьера проектировщика на этом и заканчивается.
Нужно Вам - каблируйте.

Мощно задвинул. Впечатляет
в горле кость
Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) *
Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110

"цыганский" автосервис?
с2н5он
Цитата(Ynserv @ 9.5.2021, 17:32) *
воткнуть промку под ЛЭП110
копите деньги и втыкайте