![]() Уловители проводов. , Защита коммуникаций и не только от падения высоковольтного провода. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Уловители проводов. , Защита коммуникаций и не только от падения высоковольтного провода. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. В какой технической литературе о них сказано (в ПУЭ я не нашёл)? Изготавливается кустарным способом или есть заводское исполнение (в интернете тоже нет информации)? Самому только встречалась защита газовой трубы (металлическая сетка на стойках).
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Интересует любая информация по защите от падения проводов ВЛ 10кВ и выше на коммуникации (промышленные объекты) - проводоуловители. ... Посмотрите в НТД по газовому хозяйству. Там при пересечении ВЛ-6-10 кВ с наружными газопроводами выполнено так: на трубе газопровода крепятся штыревые изоляторы. На них крепится трос, типа грозозащитного и оба конца троса заземляются. Оборванный провод в этом случае непосредственно на газопровод не падает. Если получится, и Вас это сообщение заинтересовало, могу завтра сходить и сфотографировать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Газопровод я для примера указал, так то интересует при прохождение ВЛ над промышленными объектами. В ПУЭ только сказано: Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических станций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл.2.5.22.
Металлические кровли, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более указанного в табл.2.5.19. Что ещё можно прописать для повышения безопасности - например обязать установить уловители проводов: но какие и на основание каких документов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1182 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А вам это все это за чем.Курсовую пишите или что.
При высоте опоры для 10 в 10 метров (обычная высота)какие могут быть пром производства под ней (гараж сарай) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Речь не о курсовой, на деле ВЛ 110 кВ пром.здание под проводами ж/б опора стойка СК-26. Нужно основание для установки уловителей проводов. Не раз слышал про них, но в каких документах о них речь идёт никто не знает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не раз слышал про них от кого? если на изоляторах ещё можно чего то придумать, то при разрыве провода вряд ил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вообще-то эти вопросы решаются на этапе проектирования, охранная зона ЛЭП, зона ограничения застройки, также подлежит проектированию, в таких случаях никто никаких "уловителей" не изобретает.. Либо меняют трассу ЛЭП, либо в кабель уводят, либо мешающие здания сносят... Имхо: считаю, ТС троллингом занимается
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Это реальные проблемы.
Особенно для частников. Как мне сказали в Ростехнадзоре:"... так исторически сложилось." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Почитайте еще, может поможет.
Цитата 2.5.96. Двух- и трехцепные натяжные гирлянды следует предусматривать с раздельным креплением к опоре. Натяжные гирлянды с количеством цепей более трех, а также гирлянды опор больших переходов должны крепиться к опоре не менее чем в двух точках. На ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленными проводами сечением 120 мм2 и более на пересечениях с железными дорогами, автомобильными дорогами 1 категории, улицами городов с трамвайными и троллейбусными линиями натяжные гирлянды должны быть двухцепными с раздельным креплением каждой цепи к опорам анкерного типа. На ВЛ со штыревыми изоляторами в населенной местности и на пересечениях с сооружениями, перечисленными в 2.5.119-2.5.171, должно быть предусмотрено двойное крепление проводов. Ну и начиная с Цитата ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ 2.5.109. При прохождении ВЛ по населенной местности ..... 2.5.114. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается. Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственного здания или сооружения, выполненного из несгораемых материалов, при наибольшей стреле провеса должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.24. Прохождение ВЛ 500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В виде исключения допускается прохождение ВЛ 500 кВ над несгораемыми производственными зданиями электрических станций с расстоянием по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м при условии обеспечения защиты персонала, находящегося внутри здания, от влияния электрического поля. Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть не более указанного в табл. 2.5.22. Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается. Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись. Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время. Это реальные проблемы. Особенно для частников. Как мне сказали в Ростехнадзоре:"... так исторически сложилось." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58515 ![]() |
Почитайте еще, может поможет. Ну и начиная с Так то защита от падения проводов в основном, это регулярное тех обслуживание, осмотры и правильно выполненная ВЛ. Защиты быстродействующие, отсутствие АПВ ну типа того ... . В Питере 220-330 кВ над гаражами, стоянками и ничего, "мафия" продавила как сети не сопротивлялись. Да проблемы с этим "исторически сложилось" есть. Плохо, что и до сих пор складывается, в настоящее время. Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Интересует любая информация по ЛЭП 110 кВ Уловители проводов Извините, конечно, но помоему, Вы какую-то ерунду спрашиваете.... ps: Анекдот вспомнил: Два электрика о чём то спорят возле одной опоры высоковольтной ЛЭП. Тут бабуля идёт.. Один из них говорит: - Бабуля, подай провод. Она подходит, поднимает толстый оголённый провод с земли, и даёт одному электрику. - Я тебе говорил, что ноль, а ты фаза, фаза.... ps: бабуль расставьте просто где надо, да и всё !... ![]() Сообщение отредактировал Sky_net - 9.5.2021, 19:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тем не менее, тема актуальна. Как раз стоит задача воткнуть промку под ЛЭП110 Как правило, карьера проектировщика на этом и заканчивается. Нужно Вам - каблируйте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как правило, карьера проектировщика на этом и заканчивается. Нужно Вам - каблируйте. Мощно задвинул. Впечатляет -------------------- |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |