Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Датчик движения/присутствия
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


S-cream
Коллеги, может, кто сталкивался, прорабатывал вопрос.

На территории завода установлено большое количество крытых курилок. Оборудование - приточная/вытяжная вентиляция, обогреватели, освещение.

В связи с тем, что персонал пользующийся курилками не следит за включением/выключением электрооборудования, а персонал смены службы эксплуатации физически не в состоянии контролировать еще и курилки, хочется установить датчики движения/присутствия в курилках, через которые запитать всё электрооборудование.

В связи с тем, что в курилках стоят обогреватели, есть у меня сомнение, что датчики движения/присутствия не будут срабатывать на тепловые потоки, идущие от обогревателей, т.к. эти потоки видны даже невооруженным взглядом.

Так же вопрос по поводу плотного задымления курилок, как будут работать они в таких условиях?

Плотно с такими датчиками не работал, поэтому сомнения присутствуют.

Кто, что может сказать/посоветовать? Или мои сомнения беспочвенны?

Спасибо.
Из России
Всегда можно поставить сам датчик в такое место, чтобы работал правильно!!!
У ДД нет движения - нет срабатывания.
Сергей ДД
Стоит датчик движения в тамбуре жилого дома отопление которого идет ИК обогревателем, проблем нет, срабатывает стабильно.
savelij®
S-cream, может посмотреть в сторону микроволновых датчиков присутствия? Например, ДД-МВ401 ...
просто Гоша
А по моему задымление и отопление надуманные страхи именно для данного проекта. Ну или поставить один для пробной версии и его обкурить и нагреть (отключив вентиляцию).
с2н5он
Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
Так же вопрос по поводу плотного задымления курилок, как будут работать они в таких условиях?

это как, если

Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
Оборудование - приточная/вытяжная вентиляция

savelij®
Цитата(просто Гоша @ 6.12.2018, 15:11) *
А по моему задымление и отопление надуманные страхи именно для данного проекта.

Вы не правы. На ИК датчик движения очень сильно влияют потоки тёплого воздуха. Про задымление не скажу... как то не привелось обкуривать ДД... icon_wink.gif
А вот переносить ДД пришлось... из-за того, что в процессе работы на одном из объектов, под уже установленным датчиком (в соответствии с чертежами, естественно) вдруг оказался радиатор отопления...
S-cream
с2н5он,
Цитата
это как, если
Когда смена с конвеера оптом заходит в курилку, да ещё многие используют вэйпы, вентиляция сходу не справляется. Топор вешать можно, пробовал.

savelij®,
Цитата
апример, ДД-МВ401 ...
спасибо, ща почитаю.

просто Гоша,
Цитата
Ну или поставить один для пробной версии и его обкурить и нагреть
Ну, это не метод грамотного энергетика, которому необходимо планировать и обосновывать затраты. Хотя, курилок много, можно провести много экспериментов icon_smile.gif

savelij®,
Цитата
На ИК датчик движения очень сильно влияют потоки тёплого воздуха.
Во, спасибо, значит мои опасения не пустые.

savelij®,
Цитата
Возможность свободного проникновения излучения датчика через тонкие перегородки, что дает возможность «видеть» одному датчику сразу несколько комнат;

Наверное не подойдёт, во всех курилках есть окна по периметру...
с2н5он
1. не ставьте над обогревателями - не будет реакции
2. поставьте ближе к полу - не будет дыма
-Mike-
Из опыта: ИК датчик постоянно включён при направлении его на открытое окно, из которого поступает холодный воздух. Воздух пересекает "лучи" датчика.
С другой стороны, при движении людей в направлении к датчику вдоль "луча" срабатывания датчика не происходит.
savelij®
Цитата
при движении людей в направлении к датчику вдоль "луча" срабатывания датчика не происходит.
Это беда "простых" ДД с одним горизонтальным веером... большая редкость нынче... icon_wink.gif
Dimka1
Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
В связи с тем, что персонал пользующийся курилками не следит за включением/выключением электрооборудования,


Не следят за выключением, то пусть следят за включением.
Поставь таймер на 15-20 мин. Зашли, нажали кнопку, эл. оборудование включилось на 15-20 мин и отключилось. Желающие продолжить процесс курения при включенном свете подтверждают свое желание, снова нажав на кнопку. Только кнопок побольше поставь, чтоб не бегать.
Дешево и, как в паровозе, а датчики периодически от копоти протирать нужно будет, что не практично.
S-cream
Dimka1, крутится эта мысль тоже.
А вот насчет протирки датчиков, это я не додумал, тоже верное замечание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.