Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Датчик движения/присутствия , в зоне с активными нагревателями

S-cream
сообщение 6.12.2018, 11:54
Сообщение #1


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Коллеги, может, кто сталкивался, прорабатывал вопрос.

На территории завода установлено большое количество крытых курилок. Оборудование - приточная/вытяжная вентиляция, обогреватели, освещение.

В связи с тем, что персонал пользующийся курилками не следит за включением/выключением электрооборудования, а персонал смены службы эксплуатации физически не в состоянии контролировать еще и курилки, хочется установить датчики движения/присутствия в курилках, через которые запитать всё электрооборудование.

В связи с тем, что в курилках стоят обогреватели, есть у меня сомнение, что датчики движения/присутствия не будут срабатывать на тепловые потоки, идущие от обогревателей, т.к. эти потоки видны даже невооруженным взглядом.

Так же вопрос по поводу плотного задымления курилок, как будут работать они в таких условиях?

Плотно с такими датчиками не работал, поэтому сомнения присутствуют.

Кто, что может сказать/посоветовать? Или мои сомнения беспочвенны?

Спасибо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 6.12.2018, 12:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Всегда можно поставить сам датчик в такое место, чтобы работал правильно!!!
У ДД нет движения - нет срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.12.2018, 13:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Стоит датчик движения в тамбуре жилого дома отопление которого идет ИК обогревателем, проблем нет, срабатывает стабильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.12.2018, 14:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



S-cream, может посмотреть в сторону микроволновых датчиков присутствия? Например, ДД-МВ401 ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 6.12.2018, 15:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А по моему задымление и отопление надуманные страхи именно для данного проекта. Ну или поставить один для пробной версии и его обкурить и нагреть (отключив вентиляцию).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2018, 15:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
Так же вопрос по поводу плотного задымления курилок, как будут работать они в таких условиях?

это как, если

Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
Оборудование - приточная/вытяжная вентиляция



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.12.2018, 16:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(просто Гоша @ 6.12.2018, 15:11) *
А по моему задымление и отопление надуманные страхи именно для данного проекта.

Вы не правы. На ИК датчик движения очень сильно влияют потоки тёплого воздуха. Про задымление не скажу... как то не привелось обкуривать ДД... icon_wink.gif
А вот переносить ДД пришлось... из-за того, что в процессе работы на одном из объектов, под уже установленным датчиком (в соответствии с чертежами, естественно) вдруг оказался радиатор отопления...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.12.2018, 16:25
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



с2н5он,
Цитата
это как, если
Когда смена с конвеера оптом заходит в курилку, да ещё многие используют вэйпы, вентиляция сходу не справляется. Топор вешать можно, пробовал.

savelij®,
Цитата
апример, ДД-МВ401 ...
спасибо, ща почитаю.

просто Гоша,
Цитата
Ну или поставить один для пробной версии и его обкурить и нагреть
Ну, это не метод грамотного энергетика, которому необходимо планировать и обосновывать затраты. Хотя, курилок много, можно провести много экспериментов icon_smile.gif

savelij®,
Цитата
На ИК датчик движения очень сильно влияют потоки тёплого воздуха.
Во, спасибо, значит мои опасения не пустые.

savelij®,
Цитата
Возможность свободного проникновения излучения датчика через тонкие перегородки, что дает возможность «видеть» одному датчику сразу несколько комнат;

Наверное не подойдёт, во всех курилках есть окна по периметру...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2018, 18:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. не ставьте над обогревателями - не будет реакции
2. поставьте ближе к полу - не будет дыма


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 6.12.2018, 18:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Из опыта: ИК датчик постоянно включён при направлении его на открытое окно, из которого поступает холодный воздух. Воздух пересекает "лучи" датчика.
С другой стороны, при движении людей в направлении к датчику вдоль "луча" срабатывания датчика не происходит.

Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2018, 18:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.12.2018, 21:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
при движении людей в направлении к датчику вдоль "луча" срабатывания датчика не происходит.
Это беда "простых" ДД с одним горизонтальным веером... большая редкость нынче... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.12.2018, 9:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 6.12.2018, 11:54) *
В связи с тем, что персонал пользующийся курилками не следит за включением/выключением электрооборудования,


Не следят за выключением, то пусть следят за включением.
Поставь таймер на 15-20 мин. Зашли, нажали кнопку, эл. оборудование включилось на 15-20 мин и отключилось. Желающие продолжить процесс курения при включенном свете подтверждают свое желание, снова нажав на кнопку. Только кнопок побольше поставь, чтоб не бегать.
Дешево и, как в паровозе, а датчики периодически от копоти протирать нужно будет, что не практично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.12.2018, 9:43
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Dimka1, крутится эта мысль тоже.
А вот насчет протирки датчиков, это я не додумал, тоже верное замечание.


--------------------
Вернуться в начало страницы