юный падаван
22.10.2018, 9:23
Добрый день.
Есть два трансформатора, на 1000 кВА.
По высокой стороне у каждого свой фидер, по низкой стороне они подключены параллельно.
В данный момент первый трансформатор отключен по высокой стороне (но по низкой стороне он подключен), подключен только второй трансформатор и вся нагрузка (а она небольшая), подключенная к низкой стороне, идет через второй трансформатор.
Вопрос такой: насколько могут быть велики потери на хх у первого трансформатора (он хоть и отключен по высокой стороне, но по низкой то подключен)? Подскажите по какой методике можно их рассчитать?
если есть обратная трансформация, есть и потери
потери хх справочная величина
razread
22.10.2018, 11:30
Интересно, а зачем трансформатор отключили по высокой, а по низкой оставили в сети?
юный падаван
22.10.2018, 12:57
По высокой стороне он отключается рубильником. А по низкой там жесткое соединение на шинах.
Если бы трансформатор остался бы подключенным по высокой стороне, а по низкой отключенным, тогда это типичная ситуация для хх, и можно сослаться на справочную величину. У нас же ситуация обратная, тут наверно надо пересчитать как будто бы это повышающий трансформатор?
думаете обмоткам есть таки разница откуда подано напряжение?
юный падаван
22.10.2018, 13:44
Т.е. я беру справочную величину по потерям холостого хода для своего трансформатора и все? независимо от того куда подключено напряжение?
Трансформатор - машина обратимая.
В кВт потери что по высокой, что по низкой...
Цитата(razread @ 22.10.2018, 12:30)

Интересно, а зачем трансформатор отключили по высокой, а по низкой оставили в сети?
наверное, денег не хватило на ещё один "рубильник"
юный падаван
22.10.2018, 17:21
Цитата(Ixtim @ 22.10.2018, 16:08)

наверное, денег не хватило на ещё один "рубильник"

Да, именно поэтому. Откуда деньги на убыточном предприятии.
Цитата(с2н5он)
если есть обратная трансформация, есть и потери
Цитата(юный падаван)
тут наверно надо пересчитать как будто бы это повышающий трансформатор?
Господа! А при чём тут вторичка (повышающая), если она в разомкнутом состоянии?
Предствьте себе, что повышающей обмотки нет вообще!
Разве при этом не будет ХХ по вторичке (по низкой стороне) и следовательно потерь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.