Добрый день.
Есть два трансформатора, на 1000 кВА. По высокой стороне у каждого свой фидер, по низкой стороне они подключены параллельно. В данный момент первый трансформатор отключен по высокой стороне (но по низкой стороне он подключен), подключен только второй трансформатор и вся нагрузка (а она небольшая), подключенная к низкой стороне, идет через второй трансформатор. Вопрос такой: насколько могут быть велики потери на хх у первого трансформатора (он хоть и отключен по высокой стороне, но по низкой то подключен)? Подскажите по какой методике можно их рассчитать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23150 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть обратная трансформация, есть и потери
потери хх справочная величина -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Интересно, а зачем трансформатор отключили по высокой, а по низкой оставили в сети?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2018 Пользователь №: 54818 ![]() |
По высокой стороне он отключается рубильником. А по низкой там жесткое соединение на шинах.
Если бы трансформатор остался бы подключенным по высокой стороне, а по низкой отключенным, тогда это типичная ситуация для хх, и можно сослаться на справочную величину. У нас же ситуация обратная, тут наверно надо пересчитать как будто бы это повышающий трансформатор? Сообщение отредактировал юный падаван - 22.10.2018, 12:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23150 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаете обмоткам есть таки разница откуда подано напряжение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2018 Пользователь №: 54818 ![]() |
Т.е. я беру справочную величину по потерям холостого хода для своего трансформатора и все? независимо от того куда подключено напряжение?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23150 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да..имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Трансформатор - машина обратимая.
В кВт потери что по высокой, что по низкой... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Интересно, а зачем трансформатор отключили по высокой, а по низкой оставили в сети? наверное, денег не хватило на ещё один "рубильник" ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2018 Пользователь №: 54818 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) если есть обратная трансформация, есть и потери Цитата(юный падаван) тут наверно надо пересчитать как будто бы это повышающий трансформатор? Господа! А при чём тут вторичка (повышающая), если она в разомкнутом состоянии?Предствьте себе, что повышающей обмотки нет вообще! Разве при этом не будет ХХ по вторичке (по низкой стороне) и следовательно потерь? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |