Гость_Дилетант_*
Здравствуйте. Сегодня попался мне проект трансформаторной подстанции, в котором трансформатор 630 кВА и выключатель на низкой стороне там 1600А. Так вот у меня вопрос: а как трансформатор на 630 кВА даже с учетом перегрузки может выдавать такой ток, зачем им такой выключатель ? Ном. ток по низкой стороне трансформатора 630 кВА = 909 А, если не ошибаюсь. Объясните, пожалуйста, ребята, может у них только потребители 220 В, тогда как считать вообще ток и вообще корректно ли так считать ? 630/0.23 =2.7 кА ? Корень из 3 тут не нужен ? Помогите дилетанту, пожалуйста icon_smile.gif.
Shturman1
Цитата
даже с учетом перегрузки

если принять коэфициент перегрузки 1, 4 то тогда ток будет 1340 А так что ИМХО нормальный автомат. Пересмотрел советский типовик так там тоже АВ на 1500 А
mic61
Ну, тут еще необходимо посмотреть на отключающую способность этого выключателя, и сравнить с максимальным уровнем тока короткого. Может быть выключатель с меньшим номинальным током не проходил по уровню 3-х фазного КЗ.