Здравствуйте. Сегодня попался мне проект трансформаторной подстанции, в котором трансформатор 630 кВА и выключатель на низкой стороне там 1600А. Так вот у меня вопрос: а как трансформатор на 630 кВА даже с учетом перегрузки может выдавать такой ток, зачем им такой выключатель ? Ном. ток по низкой стороне трансформатора 630 кВА = 909 А, если не ошибаюсь. Объясните, пожалуйста, ребята, может у них только потребители 220 В, тогда как считать вообще ток и вообще корректно ли так считать ? 630/0.23 =2.7 кА ? Корень из 3 тут не нужен ? Помогите дилетанту, пожалуйста .
|
|
|
|
11.10.2018, 14:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата даже с учетом перегрузки если принять коэфициент перегрузки 1, 4 то тогда ток будет 1340 А так что ИМХО нормальный автомат. Пересмотрел советский типовик так там тоже АВ на 1500 А |
|
|
11.10.2018, 20:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, тут еще необходимо посмотреть на отключающую способность этого выключателя, и сравнить с максимальным уровнем тока короткого. Может быть выключатель с меньшим номинальным током не проходил по уровню 3-х фазного КЗ.