Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформаторная подстанция у дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


LeninK
Здравствуйте, подскажите сколько метров от участка и частного дома должна быть трансформаторная подстанция? До дома примерно 15 метров, а до заборо примерно метр. И вредно ли это для здоровья? Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
moshkarow
15 метров

необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, в соответствии с которым противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V. Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.

LeninK
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 18:46) *
15 метров

необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, в соответствии с которым противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V. Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.

А кирпичный дом с деревянными перекрытиями на крыше это какой класс? И вредно ли такое соседство для здоровья?
moshkarow
скорей всего - III

если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет

LeninK
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 19:35) *
скорей всего - III

если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет

А не подскажите, по фото, что это за подстанция? С ЛЭП не связана? И на верхнем надпись л-2
moshkarow
ТП 10 / 0.4 .
приходящий провод аллюминий .
отходит СИП ( в черной оплетке)
Л2 - номер линии

объем масла 100-150 литров
Ixtim
Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 20:51) *
...объем масла 100-150 литров

там трансформатор 160 кВА - масла примерно литров 200 будет icon_rolleyes.gif
uvk2
Цитата
если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет
А силовые кабели, в том числе от катодной защиты, проложенные по стене жилого дома (их излучение) представляют опасность для здоровья?
Roman D
Цитата(uvk2 @ 30.9.2018, 7:41) *
А силовые кабели, в том числе от катодной защиты, проложенные по стене жилого дома (их излучение) представляют опасность для здоровья?

Катодная защита особенно страшна, ибо изменяет естественное действие блуждающих токов на подземные кабели и трубопроводы.
uvk2
Пес с ними с кабелями, интересует насколько она страшна для людей проживающих...
LeninK
В документах на участок указано: з.у частично входит в зону «граница охранной зоны воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ ТП Д-7 от ПС -35/10 кВ, сведения о которых внесены в кадастр недвижимости на основании плана охранной зоны......»о порядке внесения сведений в гос кадастр недвижимости , постановление правительства от 24.02.2009. Номер 160. И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции
Гость сочувствующий
Цитата(LeninK @ 3.10.2018, 7:35) *
... И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции

Охранная зона воздушной линии устанавливается не из-за вреда для здоровья, а для ограничения по проведению определённых видов работ, при которых линия может быть повреждена (использование автокрана, например). Вреда Вашему здоровью эта линия не принесёт, живите спокойно.
с2н5он
шутки резидентов Камеди удалены
просто Гоша
У вас не вред здоровью, а опасность распространения пожара. Расстояние меньше минимума (см. пост 2).
с2н5он
а кто сказал, что там транс ТМ?
просто Гоша
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?
___VITOS___
Цитата(просто Гоша @ 3.10.2018, 17:27) *
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?

Разница в том, что масло горит долго, жутко и безжалостно
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 3.10.2018, 16:36) *
У вас не вред здоровью, ...

Идём по порядку:
Что нас спрашивает ТС?
Цитата
... И вредно ли это для здоровья?

далее:
Цитата
... необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003

Зачем утверждать так категорично? Нам что, известны даты постройки дома и (или) ТП?
Гость сочувствующий
Цитата(___VITOS___ @ 3.10.2018, 17:52) *
Разница в том, что масло горит долго, жутко и безжалостно

Зачем рассуждать о том, что нам неизвестно? А вдруг там стоит сухой трансформатор? Вот будем знать точно, тогда и можно рассуждать. Зная что было раньше (яйцо или курица), дом или ВЛ с ТП, можно рассуждать и о том, кто нарушил законодательство - домовладелец или сетевики, или администрация поселения при выполнении землеотвода.
___VITOS___
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2018, 18:27) *
Зачем рассуждать о том, что нам неизвестно? А вдруг там стоит сухой трансформатор?

Внимательно прочтите вопрос, на который я ответил. Для удобства привел его ниже. Я ведь не утверждаю, что у автора стоит именно масляный трансформатор.

Цитата
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?


Этот вопрос вероятно возник исходя из прочтения выдержки ПУЭ, приведенной в теме ранее.