Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трансформаторная подстанция у дома

LeninK
сообщение 27.9.2018, 18:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 54737



Здравствуйте, подскажите сколько метров от участка и частного дома должна быть трансформаторная подстанция? До дома примерно 15 метров, а до заборо примерно метр. И вредно ли это для здоровья?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.9.2018, 18:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



15 метров

необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, в соответствии с которым противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V. Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeninK
сообщение 27.9.2018, 19:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 54737



Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 18:46) *
15 метров

необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003 года N 242, в соответствии с которым противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 — В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м — при степени III; 24 м — при степени IV и V. Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.

А кирпичный дом с деревянными перекрытиями на крыше это какой класс? И вредно ли такое соседство для здоровья?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.9.2018, 19:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



скорей всего - III

если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeninK
сообщение 27.9.2018, 19:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 54737



Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 19:35) *
скорей всего - III

если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет

А не подскажите, по фото, что это за подстанция? С ЛЭП не связана? И на верхнем надпись л-2

Сообщение отредактировал LeninK - 27.9.2018, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.9.2018, 20:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ТП 10 / 0.4 .
приходящий провод аллюминий .
отходит СИП ( в черной оплетке)
Л2 - номер линии

объем масла 100-150 литров


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.9.2018, 12:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(moshkarow @ 27.9.2018, 20:51) *
...объем масла 100-150 литров

там трансформатор 160 кВА - масла примерно литров 200 будет icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.9.2018, 8:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
если вы имеете ввиду магнитное поле , магнитное излучение - то нет
А силовые кабели, в том числе от катодной защиты, проложенные по стене жилого дома (их излучение) представляют опасность для здоровья?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2018, 14:33
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(uvk2 @ 30.9.2018, 7:41) *
А силовые кабели, в том числе от катодной защиты, проложенные по стене жилого дома (их излучение) представляют опасность для здоровья?

Катодная защита особенно страшна, ибо изменяет естественное действие блуждающих токов на подземные кабели и трубопроводы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.10.2018, 21:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Пес с ними с кабелями, интересует насколько она страшна для людей проживающих...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeninK
сообщение 3.10.2018, 7:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2018
Пользователь №: 54737



В документах на участок указано: з.у частично входит в зону «граница охранной зоны воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ ТП Д-7 от ПС -35/10 кВ, сведения о которых внесены в кадастр недвижимости на основании плана охранной зоны......»о порядке внесения сведений в гос кадастр недвижимости , постановление правительства от 24.02.2009. Номер 160. И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2018, 9:24
Сообщение #12





Гости






Цитата(LeninK @ 3.10.2018, 7:35) *
... И вроде определено охранная зона 40 квадратов. Есть вред для здоровья проживающих на этом участке? Дом у нас стоит примерно в 15 метров от этой линии подстанции

Охранная зона воздушной линии устанавливается не из-за вреда для здоровья, а для ограничения по проведению определённых видов работ, при которых линия может быть повреждена (использование автокрана, например). Вреда Вашему здоровью эта линия не принесёт, живите спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2018, 15:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шутки резидентов Камеди удалены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.10.2018, 16:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У вас не вред здоровью, а опасность распространения пожара. Расстояние меньше минимума (см. пост 2).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2018, 17:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а кто сказал, что там транс ТМ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.10.2018, 17:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 3.10.2018, 17:52
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(просто Гоша @ 3.10.2018, 17:27) *
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?

Разница в том, что масло горит долго, жутко и безжалостно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2018, 18:21
Сообщение #18





Гости






Цитата(просто Гоша @ 3.10.2018, 16:36) *
У вас не вред здоровью, ...

Идём по порядку:
Что нас спрашивает ТС?
Цитата
... И вредно ли это для здоровья?

далее:
Цитата
... необходимо руководствоваться требованиями п. 4.2.68 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 20 июня 2003

Зачем утверждать так категорично? Нам что, известны даты постройки дома и (или) ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2018, 18:27
Сообщение #19





Гости






Цитата(___VITOS___ @ 3.10.2018, 17:52) *
Разница в том, что масло горит долго, жутко и безжалостно

Зачем рассуждать о том, что нам неизвестно? А вдруг там стоит сухой трансформатор? Вот будем знать точно, тогда и можно рассуждать. Зная что было раньше (яйцо или курица), дом или ВЛ с ТП, можно рассуждать и о том, кто нарушил законодательство - домовладелец или сетевики, или администрация поселения при выполнении землеотвода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 3.10.2018, 22:02
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2018, 18:27) *
Зачем рассуждать о том, что нам неизвестно? А вдруг там стоит сухой трансформатор?

Внимательно прочтите вопрос, на который я ответил. Для удобства привел его ниже. Я ведь не утверждаю, что у автора стоит именно масляный трансформатор.

Цитата
А что - остальные трансформаторы (и пр. оборудование) пожаробезопасные?


Этот вопрос вероятно возник исходя из прочтения выдержки ПУЭ, приведенной в теме ранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 3:45