Иван_О
Здравствуйте!
Задача: На расстоянии 9,5м от основного здания строится тепловой узел (небольшое строение со своим фундаментом и крышей). Между тепловым узлом и основным зданием трубы отопления пойдут под землей в лотке из железо бетона, каждая труба будет утеплена. Глубина прокладки лотка 1,2м (по низу лотка).
Температурный график 90-70
Для подачи электропитания будет достаточно сечения 2,5мм2.

Пояснения: то что нашел в ПУЭ (2.3.89 При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10º С для кабельных линий до 10 кВ) – наш вариант кабель 4х2,5 на напряжение 230В.

Материалы:
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х2.5 (14,8мм)
Труба гофрированная ПНД 32 мм с зонтом черн.
Лента сигнальная ЛСЭ150мм (100м)
Вопрос: 1) допускается ли прокладка электрического кабеля в лотке параллельно трубам отопления?
2) если не допускается к чему я сейчас склоняюсь, возможно ли использовать данный лоток для прохождения фундамента здания? То есть кабель прокладывается параллельно лотку (в расстоянии 1м от стенки лотка) на глубине 0,9м в ПНД трубе, (на песке сверху так же песок и сигнальная лента выше кабеля на 25см) Но для ввода в основное здание и в тепловой узел кабель заводиться в лоток вместе с трубами отопления. Или же категорично отдельная траншея (как выше описал) и свой ввод в здание через фундамент (через гильзу).
Ваня Иванов
Цитата(Иван_О @ 17.9.2018, 11:49) *
...нашел в ПУЭ (2.3.89 При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м...
Уважаемый Иван_О! Это требование ПУЭ нарушать нельзя!
Цитата(Иван_О @ 17.9.2018, 11:49) *
Вопрос: 1) допускается ли прокладка электрического кабеля в лотке параллельно трубам отопления?
Не допускается (см. п. 2.3.89)
Цитата(Иван_О @ 17.9.2018, 11:49) *
Вопрос: 2) ...возможно ли использовать данный лоток для прохождения фундамента здания?
Нельзя (см. п. 2.3.89)
Цитата(Иван_О @ 17.9.2018, 11:49) *
...на глубине 0,9м в ПНД трубе...
Достаточно глубины 0,7 м
Цитата(Иван_О @ 17.9.2018, 11:49) *
...категорично отдельная траншея (как выше описал) и свой ввод в здание через фундамент (через гильзу).
А это правильно!





с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 17.9.2018, 15:51) *
Уважаемый Иван_О! Это требование ПУЭ нарушать нельзя!

А полностью пункт прочитать не судьба?
Иван_О
Всем огромное спасибо за ответы. Мое мнение по поводу отдельной траншеи подтвердилось. С теплотрассой столкнулся первый раз и были сомнения может быть есть какие-либо исключения, а я сам себе работу «выдумываю» с отдельным вводом и траншеей.