Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабельной линии в лотке с отоплением

Иван_О
сообщение 17.9.2018, 11:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 54685



Здравствуйте!
Задача: На расстоянии 9,5м от основного здания строится тепловой узел (небольшое строение со своим фундаментом и крышей). Между тепловым узлом и основным зданием трубы отопления пойдут под землей в лотке из железо бетона, каждая труба будет утеплена. Глубина прокладки лотка 1,2м (по низу лотка).
Температурный график 90-70
Для подачи электропитания будет достаточно сечения 2,5мм2.

Пояснения: то что нашел в ПУЭ (2.3.89 При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10º С для кабельных линий до 10 кВ) – наш вариант кабель 4х2,5 на напряжение 230В.

Материалы:
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х2.5 (14,8мм)
Труба гофрированная ПНД 32 мм с зонтом черн.
Лента сигнальная ЛСЭ150мм (100м)
Вопрос: 1) допускается ли прокладка электрического кабеля в лотке параллельно трубам отопления?
2) если не допускается к чему я сейчас склоняюсь, возможно ли использовать данный лоток для прохождения фундамента здания? То есть кабель прокладывается параллельно лотку (в расстоянии 1м от стенки лотка) на глубине 0,9м в ПНД трубе, (на песке сверху так же песок и сигнальная лента выше кабеля на 25см) Но для ввода в основное здание и в тепловой узел кабель заводиться в лоток вместе с трубами отопления. Или же категорично отдельная траншея (как выше описал) и свой ввод в здание через фундамент (через гильзу).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 0:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены