Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая?
Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки.
Защита в щите на 250А.
Гость_Алексей_*
1.8.2018, 16:37
Конечно можно
. Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?
Гость_Сергей_*
1.8.2018, 16:41
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37)
Конечно можно
. Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...
Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.
Спасибо
нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одного
Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.8.2018, 17:41)
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...
Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.
Спасибо
Это если провода уложить на некотором расстоянии друг от друга, но при такой раскладке и на таком токе возможны другие проблемы.
Гость_Сергей_*
1.8.2018, 18:12
В таком случае правильно понимаю, что при использовании 5х(1х70) необходимо смотреть в этой таблице значение максимального тока как для трехжильного кабеля?
Все зависит от способа прокладки и температуры окружающей среды.
в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты
Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономить? Заменить кабель на изолированный провод меньшего сечения? Или кабель на кабель? Прокладка изолированного провода в лотках, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 , не допускается. Если кабель на кабель- посмотрите таблицы нагрузок в этом же Гост в зависимости от способа прокладки.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37)
Конечно можно
. Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?
А напор то будет больше.
Гость_Алексей_*
1.8.2018, 22:44
Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(ток) воды будет меньше.