Добрый день!
Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая?
Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки.
Защита в щите на 250А.
Гость_Алексей_*
Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?
Гость_Сергей_*
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37) *
Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?


Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...

Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.

Спасибо
с2н5он
нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одного
rosck
Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.8.2018, 17:41) *
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...

Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.

Спасибо

Это если провода уложить на некотором расстоянии друг от друга, но при такой раскладке и на таком токе возможны другие проблемы.
Гость_Сергей_*
В таком случае правильно понимаю, что при использовании 5х(1х70) необходимо смотреть в этой таблице значение максимального тока как для трехжильного кабеля?
rosck
Все зависит от способа прокладки и температуры окружающей среды.
с2н5он
в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты
Null
Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономить? Заменить кабель на изолированный провод меньшего сечения? Или кабель на кабель? Прокладка изолированного провода в лотках, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 , не допускается. Если кабель на кабель- посмотрите таблицы нагрузок в этом же Гост в зависимости от способа прокладки.
zendo057
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37) *
Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?

А напор то будет больше. icon_biggrin.gif
Гость_Алексей_*
Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(ток) воды будет меньше.