громозека
Помогите разобраться.
В технической документации на автоматические выключатели даны две характеристики отключающей способности:
1. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu;
2. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics.

В чем их различие и по какой из них выбирать автомат после расчета тока к.з.
Зарание благодарю.
dimbas
Выбирать надо по "Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics."
А это "Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu" просто автомат в принципе такой ток отключит, но после 1-2 раз такого отключения потребуюется его ревизия и срок службы сокращается.
allex
эта тема уже раньше поднималась здесь но была удалена...

В следующий раз воспользуйтесь ПОИСКОМ, темы объединены

есть вопрос: для автоматов в каталогах указаны отключающие токи по МЭК 898 (гост 50345) и МЭК 947.2 (гост 50030.2), причем зачастую цифры разные.... перерыл уже много тем, почитал госты.... и все равно не до конца понятно почему разные значения
Слава
А для чего такая точность? - это всё равно чисто теория, вилка слишком большая для таких перегрузок.
allex
на какой ток ориентироваться при выборе автомата?
Слава
Лучше перебздеть, чем недо**, но опять же бугалтерия может не пропустить.

Цитата
1. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu;

Отключит 1-2 раза, и меняй
Цитата
2. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics.

Количество отключений побольше, в зависимости от типа и производителя.