Помогите разобраться.
В технической документации на автоматические выключатели даны две характеристики отключающей способности: 1. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu; 2. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics. В чем их различие и по какой из них выбирать автомат после расчета тока к.з. Зарание благодарю. |
|
|
|
|
2.8.2007, 15:53
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Выбирать надо по "Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics."
А это "Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu" просто автомат в принципе такой ток отключит, но после 1-2 раз такого отключения потребуюется его ревизия и срок службы сокращается. |
|
|
14.8.2008, 9:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 10476 |
эта тема уже раньше поднималась здесь но была удалена...
В следующий раз воспользуйтесь ПОИСКОМ, темы объединены есть вопрос: для автоматов в каталогах указаны отключающие токи по МЭК 898 (гост 50345) и МЭК 947.2 (гост 50030.2), причем зачастую цифры разные.... перерыл уже много тем, почитал госты.... и все равно не до конца понятно почему разные значения Сообщение отредактировал NickEl - 14.8.2008, 16:42 |
|
|
14.8.2008, 12:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А для чего такая точность? - это всё равно чисто теория, вилка слишком большая для таких перегрузок.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 14:58
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 10476 |
на какой ток ориентироваться при выборе автомата?
|
|
|
14.8.2008, 16:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Лучше перебздеть, чем недо**, но опять же бугалтерия может не пропустить.
Цитата 1. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu; Отключит 1-2 раза, и меняй Цитата 2. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics. Количество отключений побольше, в зависимости от типа и производителя. Сообщение отредактировал Слава - 15.8.2008, 18:35 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|