Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.6.2018, 9:24)
... Трансформаторы с разной группой соединений, соответственно включить в параллель не можем. временно расшиновали секционник. По 0,4 кВ автоматы с приводами, вроде схемку для невозможности одновременного включения сделать несложно.
Чисто из любопытства: а какие группы трансформаторов? Вы хотите автоматическую блокировку включения на параллельную работу? Т.е. отключается ввод №1, и автоматически включается секционник? А отключается как - оперативно? Тогда не вижу смысла в автоматике (ну, только "защита от дурака" - от ошибок персонала.) А если ввод отключается от защиты (КЗ на шинах или пропуск автоматов фидеров)? Это уже схема АВР, которая предусмотрена для 1-й категории электроснабжения. В обоих случаях без контроля напряжения не обойтись.
Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.6.2018, 9:24)
Но беда в том, что по 0,4 кВ питаются еще два РУ, с вводами на простых автоматах и секционированием. Денег поменять автоматы на автоматы с приводами нет, я уж не говорю о замене трансформатора.
А ввода потребителей питаются от разных секций 0,4 кВ Вашего РУ?
Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.6.2018, 9:24)
Есть идея (а точнее возможность) поставить в этих РУ в схему секционирования контакторы для включения секционника только при отключении одного из вводов, но сразу возникает вопрос по контролю напряжения.
Честно говоря, ничего кроме использования промежуточных реле с подбором питающего напряжения в голову не приходит (да еще вопрос о работоспособности подобных танцев). Может кому-то приходилось решать подобные задачи или просто мысли какие умные появятся, делитесь пожалуйста.
Так просто не получится! Контакторы-то можно поставить (должны быть мощные и, соответственно, дорогие), но нужно же еще и отключать автоматы ввода! Никуда от этого не денешься.
Вот смотрите: на Вашем питающем РУ отключился ввод, затем включился секционник. На РУ потребителя включился секционный контактор (СК.) Пока все нормально: у потребителя запитаны обе секции через СК. Но необходимо же восстанавливать схему нормального режима. А как? В Вашем РУ понятно: отключаете секционник, и включаете автомат ввода. А в РУ потребителя вводной автомат-то не отключен! И Ваши трансформаторы влетают на параллельную работу.
Вобщем, для потребителя все плохо. Так просто не получится. Да и смысл? Потребитель 2-й категории, в лучшем случае. А то и 3-й (нет?) Т.е. все переключения предусмотрено делать оперативно.
А в своем РУ можете эту блокировку собрать. Но, опять-таки, без контроля напряжения не обойтись!