Здравствуйте! Возник вопрос, который может быть интересен не только начинающим, по и продвинутым специалистам-электрикам.
В цехе стоит вводной распределительный щит, который запитан с ТП тремя кабелями АВВГ 95мм. Из-за особенностей прокладки один кабель оказался короче других и соответственно больше нагружен. Решил попытаться уравнять нагрузки на кабели. Для этого переподключил их. По трем силовым жилам первого кабеля пустил фазу А, нулевая жила осталась на "нулевой", по трем силовым жилам второго кабеля пустил фазу В, нулевая жила на "нуле", аналогично по третьему кабелю пустил фазу С. Включил цех в работу. Под нагрузкой токи на фазных жилах подравнялись, но по нулевой стал протекать довольно большой ток. Сначала думал, что идет наводка или глючат клещи, но нулевые жилы на всех трех кабелях ощутимо нагрелись.. В общем, от греха подальше опять остановил цех и подключил кабели по-старому и "нуль" разгрузился. Цеховая нагрузка активно-индуктивная. Термопластавтоматы с асинхронными двигателями - маслонасосами, плюс активная нагрузка - обогревы.
Отчего нагрузилась нулевая жила? По моим догадкам каждый кабель стал двухпроводным "фаза-ноль" и это привело к дисбалансу токов. Нарушилась компенсация фазных токов и "ноль" оказался нагружен.
Данный случай меня заинтересовал и хотелось бы услышать мнение форумчан. Может кто-то сталкивался с подобным?