Pavel1979
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.

Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440).
У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки,
а на объект везти долго icon_sad.gif( )
Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки icon_sad.gif(
Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может.

На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет...
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.

Заранее очень благодарен!
Костян челябинский
Метод научного тыка перебора чем не подходит? Вариантов то всего 3
Pavel1979
я все варианты перебрал.
она не работает ни при каком варианте

П.С. а вообще вариантов сильно больше 3х icon_smile.gif
savelij®
Не сильно, всего 6.
Положение фаза-ноль не роляет... icon_wink.gif
имхо
просто Гоша
Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.
Pavel1979
Цитата(просто Гоша @ 14.6.2018, 22:21) *
Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.


Это был самый первый тест icon_smile.gif Но не "взлетело" icon_sad.gif( Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то
savelij®
Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 9:36) *
Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то

А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией...
Pavel1979
Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 10:43) *
А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией...


Третий день молчат, заразы.
А чата со шнайдером я не видел... Письмо им заслал.
Null
Цитата(Pavel1979 @ 14.6.2018, 18:47) *
.
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.

Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения
Pavel1979
Цитата(Null @ 15.6.2018, 14:39) *
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения


А зачем ему кнопка тест тогда.... ? Вот чудно icon_smile.gif

Цитата(Null @ 15.6.2018, 14:39) *
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения


Хотя нет, погодите. "не зависящий от напряжения" это просто указатель, что УЗО типа А (электромеханическое). Это не про кнопку тест вовсе.
Null
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".
Pavel1979
Цитата(Null @ 15.6.2018, 15:39) *
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".


Так это ж криминал.... брак... Я просто не могу никак свыкнуться с мыслью, что евпропеская сборка, ТОПовая серия... несколько штук... и все косячные?
Но я проверю, конечно. Тест батарейкой я умею делать
Null
батарейкой не пойдет, ток должен быть синусоидальный.
Pavel1979
Уважаемые Коллеги.
Шнайдер проснулся и выдал ответ таки:

Цитирую:
"
При однофазном подключении, кнопка тест трехфазного УЗО не будет срабатывать.
3- и 4-полюсные дифференциальные устройства Acti 9 не могут использоваться в однофазных цепях.
"

Все. Вот так просто.
Костян челябинский
Однако...
Pavel1979
Таким образом, считаю ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
Всех благодарю за уделенное внимание и время.
___VITOS___
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОткрою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике от ABB.

Попробуйте так
Pavel1979
Цитата(___VITOS___ @ 18.6.2018, 18:00) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОткрою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике от ABB.

Попробуйте так


Спасибо! Я попробую обязательно сегодня вечером