Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) |
14.6.2018, 17:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440). У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки, а на объект везти долго ( ) Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки ( Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может. На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет... Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Заранее очень благодарен! |
|
|
|
14.6.2018, 18:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Метод
-------------------- |
|
|
14.6.2018, 18:23
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
я все варианты перебрал.
она не работает ни при каком варианте П.С. а вообще вариантов сильно больше 3х |
|
|
14.6.2018, 21:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не сильно, всего 6.
Положение фаза-ноль не роляет... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
14.6.2018, 22:21
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.
|
|
|
15.6.2018, 9:36
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
15.6.2018, 10:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
15.6.2018, 12:38
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
15.6.2018, 14:39
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения |
|
|
15.6.2018, 15:12
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения А зачем ему кнопка тест тогда.... ? Вот чудно Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения Хотя нет, погодите. "не зависящий от напряжения" это просто указатель, что УЗО типа А (электромеханическое). Это не про кнопку тест вовсе. |
|
|
|
15.6.2018, 15:39
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".
|
|
|
15.6.2018, 15:50
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить". Так это ж криминал.... брак... Я просто не могу никак свыкнуться с мыслью, что евпропеская сборка, ТОПовая серия... несколько штук... и все косячные? Но я проверю, конечно. Тест батарейкой я умею делать |
|
|
15.6.2018, 15:58
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
батарейкой не пойдет, ток должен быть синусоидальный.
|
|
|
18.6.2018, 16:43
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Уважаемые Коллеги.
Шнайдер проснулся и выдал ответ таки: Цитирую: " При однофазном подключении, кнопка тест трехфазного УЗО не будет срабатывать. 3- и 4-полюсные дифференциальные устройства Acti 9 не могут использоваться в однофазных цепях. " Все. Вот так просто. |
|
|
18.6.2018, 16:47
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Однако...
-------------------- |
|
|
18.6.2018, 17:29
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Таким образом, считаю ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
Всех благодарю за уделенное внимание и время. |
|
|
18.6.2018, 18:00
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
19.6.2018, 10:50
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|