Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440)

Pavel1979
сообщение 14.6.2018, 17:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Здравствуйте, уважаемые Коллеги.

Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440).
У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки,
а на объект везти долго icon_sad.gif( )
Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки icon_sad.gif(
Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может.

На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет...
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.

Заранее очень благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Метод научного тыка перебора чем не подходит? Вариантов то всего 3


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 14.6.2018, 18:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



я все варианты перебрал.
она не работает ни при каком варианте

П.С. а вообще вариантов сильно больше 3х icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.6.2018, 21:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не сильно, всего 6.
Положение фаза-ноль не роляет... icon_wink.gif
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.6.2018, 22:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 9:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(просто Гоша @ 14.6.2018, 22:21) *
Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.


Это был самый первый тест icon_smile.gif Но не "взлетело" icon_sad.gif( Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.6.2018, 10:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 9:36) *
Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то

А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 12:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 10:43) *
А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией...


Третий день молчат, заразы.
А чата со шнайдером я не видел... Письмо им заслал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 15.6.2018, 14:39
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Pavel1979 @ 14.6.2018, 18:47) *
.
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.

Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 15:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(Null @ 15.6.2018, 14:39) *
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения


А зачем ему кнопка тест тогда.... ? Вот чудно icon_smile.gif

Цитата(Null @ 15.6.2018, 14:39) *
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения


Хотя нет, погодите. "не зависящий от напряжения" это просто указатель, что УЗО типа А (электромеханическое). Это не про кнопку тест вовсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 15.6.2018, 15:39
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 15:50
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(Null @ 15.6.2018, 15:39) *
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".


Так это ж криминал.... брак... Я просто не могу никак свыкнуться с мыслью, что евпропеская сборка, ТОПовая серия... несколько штук... и все косячные?
Но я проверю, конечно. Тест батарейкой я умею делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 15.6.2018, 15:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



батарейкой не пойдет, ток должен быть синусоидальный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 18.6.2018, 16:43
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Уважаемые Коллеги.
Шнайдер проснулся и выдал ответ таки:

Цитирую:
"
При однофазном подключении, кнопка тест трехфазного УЗО не будет срабатывать.
3- и 4-полюсные дифференциальные устройства Acti 9 не могут использоваться в однофазных цепях.
"

Все. Вот так просто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2018, 16:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Однако...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 18.6.2018, 17:29
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Таким образом, считаю ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
Всех благодарю за уделенное внимание и время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 18.6.2018, 18:00
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



[attachment=54435:__________.jpg]Открою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике от ABB.

Попробуйте так

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.6.2018, 18:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 19.6.2018, 10:50
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(___VITOS___ @ 18.6.2018, 18:00) *
[attachment=54435:__________.jpg]Открою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике от ABB.

Попробуйте так


Спасибо! Я попробую обязательно сегодня вечером