Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО для бойлера
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ZMA
Добрый вечер.

Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО.

Вижу 2 варианта:
1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630

2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат.
Тут нужна ваша помощь.
Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).

Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат.

Спасибо
Искра
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.
ZMA
Цитата(Искра @ 14.6.2018, 5:08) *
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.


Подскажите, а диф с какими характеристиками нужен в моем случае?
Если узо, то ставлю просто в дополнение ПЕРЕД автоматом?

И вообще, это будет более предпочтительный вариант относительно адаптера с УЗО?

Спасибо.
Костян челябинский
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.
Ixtim
Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2018, 10:09) *
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира...

не факт...
неизвестно, какое там состояние электропроводки у ТСа... поставит УЗО и будет мучиться с ложняками...
Костян челябинский
Глядишь, пару утечес найдёт. Потом
ZMA
Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2018, 9:09) *
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.


Понял. Посмотрю.
А можете конкретики немного дать:
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А? А дальше?
Если узо перед всеми автоматами, то тоже какой (не производитель, а именно подробные характеристики)?

Спасибо

p.s. Дом новый, проводка от застройщика
Олега
Цитата(ZMA @ 14.6.2018, 9:29) *
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А?
Для бойлера достаточно АС. Типовое решение - 16А, 30мА.


Цитата(ZMA @ 13.6.2018, 23:24) *
необходимости в .. печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.
ZMA
Цитата(Олега @ 14.6.2018, 10:32) *
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.

Я просто его заменю на дифавтомат.
Получается, на такой или подобный другого производителя, правильно понял?

АВДТ Legrand RX3 1П+Н 16А 30мА 6kA тип AC
Олега
Правильно. Возможен вариант оставить дозер и кабель как есть, поставить на кухне бокс с авт. и диф.автоматами (если найдется место) - для одновременного пользования.