Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО для бойлера , Выбор между адаптером УЗО и дифавьоматом

ZMA
сообщение 13.6.2018, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Добрый вечер.

Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО.

Вижу 2 варианта:
1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630

2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат.
Тут нужна ваша помощь.
Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).

Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат.

Спасибо

Сообщение отредактировал ZMA - 13.6.2018, 23:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.6.2018, 5:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZMA
сообщение 14.6.2018, 7:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Цитата(Искра @ 14.6.2018, 5:08) *
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.


Подскажите, а диф с какими характеристиками нужен в моем случае?
Если узо, то ставлю просто в дополнение ПЕРЕД автоматом?

И вообще, это будет более предпочтительный вариант относительно адаптера с УЗО?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 9:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.6.2018, 9:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2018, 10:09) *
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира...

не факт...
неизвестно, какое там состояние электропроводки у ТСа... поставит УЗО и будет мучиться с ложняками...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 9:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Глядишь, пару утечес найдёт. Потом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZMA
сообщение 14.6.2018, 9:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Цитата(Костян челябинский @ 14.6.2018, 9:09) *
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.


Понял. Посмотрю.
А можете конкретики немного дать:
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А? А дальше?
Если узо перед всеми автоматами, то тоже какой (не производитель, а именно подробные характеристики)?

Спасибо

p.s. Дом новый, проводка от застройщика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.6.2018, 10:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ZMA @ 14.6.2018, 9:29) *
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А?
Для бойлера достаточно АС. Типовое решение - 16А, 30мА.


Цитата(ZMA @ 13.6.2018, 23:24) *
необходимости в .. печке нет, но розетка под неё была предусмотрена.
От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается.
На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил).
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZMA
сообщение 15.6.2018, 8:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54298



Цитата(Олега @ 14.6.2018, 10:32) *
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.

Я просто его заменю на дифавтомат.
Получается, на такой или подобный другого производителя, правильно понял?

АВДТ Legrand RX3 1П+Н 16А 30мА 6kA тип AC
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2018, 9:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Правильно. Возможен вариант оставить дозер и кабель как есть, поставить на кухне бокс с авт. и диф.автоматами (если найдется место) - для одновременного пользования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 11:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены