Ega669
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам.
1) Духовой шкаф 4мм2
2) Холодильник 2,5мм2
3) розетки кухня 2,5мм2
4) ванна(стиральная машина)/коридор 2,5мм2
5) Зал 2,5 мм2
6) 1-ая комната 2,5мм2
7) 2-ая комната 2,5мм2
8 ) 3-ая комната 2,5мм2
9) освещение коридор/ванна
10) освещение кухня
11) освещение зал
12) освещение 1-комната
13) освещение 2- комната
14) освещение 3 комната
Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов.
savelij®
Варианты:
1) 20
2) 16
3) 16
4) 16
5) 16
6) 16
7) 16
8 ) 16
9) 10
10) 10
11) 10
12) 10
13) 10
14) 10


1) 20
2+3) 16
4) 16
5+6) 16
7+8 ) 16
9+10) 10
11+12) 10
13+14) 10

И ещё узошек накидать для безопасности...
Ega669
---
это простые однополюсные автоматы?
Костян челябинский
Цитата(Ega669 @ 12.6.2018, 20:45) *
это простые однополюсные автоматы?

Можно не простые. Можно со стразами
Искра
Цитата(Костян челябинский @ 12.6.2018, 19:21) *
Можно не простые. Можно со стразами

Костян, да ну! Не пугай ТСа... Дали ведь правильный ответ "чайнику". art.gif
Костян челябинский
Ну, дали. А он не верит. Чего с такими людьми делать?
Из России
Ega669, А поставить 14 автоматов + вводной будет лучше.
И щиты есть на 16 и 18 модулей(автоматов).
Dimka1
Цитата(Ega669 @ 12.6.2018, 17:36) *
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам....Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов.


А как Вы без схемы то делаете? Сначала провода раскинули потом думаете что ставить?
savelij®
Dimka1, а что меняется?
Jonnyk
Здравствуйте ) а как же так? 20 Ампер на духовой шкаф? Мощность самого простого духового шкафа в известном красном магазине 2,9 кВт это конечно при напряжении 220 Вольт всего около 13 Ампер, а если рассмотреть духовой шкаф мощностью около 7 кВт? Или даже 5. То при 5 кВт мы получаем 22 Ампера... кабель же 4 мм2 вообще рассчитан минимум на 35 Ампер. Так все таки 20? Или исходить из мощности электроприёмника...?
В ванной вообще исключительно УЗО в комплексе с автоматом или если экономите место в шкафу - диффавтомат. Они у некоторых производителей есть шириной в один модуль.