Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам.
1) Духовой шкаф 4мм2 2) Холодильник 2,5мм2 3) розетки кухня 2,5мм2 4) ванна(стиральная машина)/коридор 2,5мм2 5) Зал 2,5 мм2 6) 1-ая комната 2,5мм2 7) 2-ая комната 2,5мм2 8 ) 3-ая комната 2,5мм2 9) освещение коридор/ванна 10) освещение кухня 11) освещение зал 12) освещение 1-комната 13) освещение 2- комната 14) освещение 3 комната Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов. Сообщение отредактировал Ega669 - 12.6.2018, 17:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Варианты:
1) 20 2) 16 3) 16 4) 16 5) 16 6) 16 7) 16 8 ) 16 9) 10 10) 10 11) 10 12) 10 13) 10 14) 10 1) 20 2+3) 16 4) 16 5+6) 16 7+8 ) 16 9+10) 10 11+12) 10 13+14) 10 И ещё узошек накидать для безопасности... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
---
это простые однополюсные автоматы?
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
это простые однополюсные автоматы? Можно не простые. Можно со стразами -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Можно не простые. Можно со стразами Костян, да ну! Не пугай ТСа... Дали ведь правильный ответ "чайнику". ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну, дали. А он не верит. Чего с такими людьми делать?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ega669, А поставить 14 автоматов + вводной будет лучше.
И щиты есть на 16 и 18 модулей(автоматов). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам....Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов. А как Вы без схемы то делаете? Сначала провода раскинули потом думаете что ставить? Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2018, 21:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Dimka1, а что меняется?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54292 ![]() |
Здравствуйте ) а как же так? 20 Ампер на духовой шкаф? Мощность самого простого духового шкафа в известном красном магазине 2,9 кВт это конечно при напряжении 220 Вольт всего около 13 Ампер, а если рассмотреть духовой шкаф мощностью около 7 кВт? Или даже 5. То при 5 кВт мы получаем 22 Ампера... кабель же 4 мм2 вообще рассчитан минимум на 35 Ампер. Так все таки 20? Или исходить из мощности электроприёмника...?
В ванной вообще исключительно УЗО в комплексе с автоматом или если экономите место в шкафу - диффавтомат. Они у некоторых производителей есть шириной в один модуль. Сообщение отредактировал Jonnyk - 13.6.2018, 16:58 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |