Щиток с автоматами , Подбор автоматов

Ega669
сообщение 12.6.2018, 17:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам.
1) Духовой шкаф 4мм2
2) Холодильник 2,5мм2
3) розетки кухня 2,5мм2
4) ванна(стиральная машина)/коридор 2,5мм2
5) Зал 2,5 мм2
6) 1-ая комната 2,5мм2
7) 2-ая комната 2,5мм2
8 ) 3-ая комната 2,5мм2
9) освещение коридор/ванна
10) освещение кухня
11) освещение зал
12) освещение 1-комната
13) освещение 2- комната
14) освещение 3 комната
Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов.

Сообщение отредактировал Ega669 - 12.6.2018, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.6.2018, 18:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Варианты:
1) 20
2) 16
3) 16
4) 16
5) 16
6) 16
7) 16
8 ) 16
9) 10
10) 10
11) 10
12) 10
13) 10
14) 10


1) 20
2+3) 16
4) 16
5+6) 16
7+8 ) 16
9+10) 10
11+12) 10
13+14) 10

И ещё узошек накидать для безопасности...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 12.6.2018, 18:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



---
это простые однополюсные автоматы?
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.6.2018, 19:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ega669 @ 12.6.2018, 20:45) *
это простые однополюсные автоматы?

Можно не простые. Можно со стразами


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.6.2018, 19:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1002
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Костян челябинский @ 12.6.2018, 19:21) *
Можно не простые. Можно со стразами

Костян, да ну! Не пугай ТСа... Дали ведь правильный ответ "чайнику". art.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.6.2018, 19:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну, дали. А он не верит. Чего с такими людьми делать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 12.6.2018, 20:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Ega669, А поставить 14 автоматов + вводной будет лучше.
И щиты есть на 16 и 18 модулей(автоматов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.6.2018, 21:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ega669 @ 12.6.2018, 17:36) *
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам....Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов.


А как Вы без схемы то делаете? Сначала провода раскинули потом думаете что ставить?


Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2018, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.6.2018, 22:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Dimka1, а что меняется?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jonnyk
сообщение 13.6.2018, 16:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.6.2018
Пользователь №: 54292



Здравствуйте ) а как же так? 20 Ампер на духовой шкаф? Мощность самого простого духового шкафа в известном красном магазине 2,9 кВт это конечно при напряжении 220 Вольт всего около 13 Ампер, а если рассмотреть духовой шкаф мощностью около 7 кВт? Или даже 5. То при 5 кВт мы получаем 22 Ампера... кабель же 4 мм2 вообще рассчитан минимум на 35 Ампер. Так все таки 20? Или исходить из мощности электроприёмника...?
В ванной вообще исключительно УЗО в комплексе с автоматом или если экономите место в шкафу - диффавтомат. Они у некоторых производителей есть шириной в один модуль.

Сообщение отредактировал Jonnyk - 13.6.2018, 16:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения