Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Линия освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Вагабунд
ЛЭП-0,38 кВ выполнена трёмя фазными и нулевым проводом А-35. Также в линии имеется 1 провод для освещения А-16 (светильники на опорах ЛЭП-0,38). Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
Zolan77
Вы в формулах ничего не напутали?
Может I=U/R?
Надо полагать, что вместо "не как" вы имели в виду "никак".
На светильниках, как вы написали, может быть только фазное напряжение.

з.ы. корень третьей степени из линейного - это расчет в трёхфазном выпрямителе.
haramamburu
Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 15:04) *
Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф,
да, т.к. освещение у вас запитано от одной фазы, а не от трех
aidar
по формуле I=S/Uф,
Да правильно!
mic61
Цитата(Вагабунд @ 11.5.2018, 14:04) *
... Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???

Совершенно верно. Эта формула I=S/Uф в Вашем случае работает правильно.
S = SQRT(3)*Uл*Iл - универсальная (с точки зрения различного соединения приемников - звезда или треугольник) формула определения мощности (полной в данном случае) только для симметричной нагрузки. У Вас нагрузка явно несимметричная (однофазная).
kathychicag
Это обычные формулы из физики?
mic61
Цитата(kathychicag @ 16.5.2018, 20:55) *
Это обычные формулы из физики?

Ну да. Из раздела "электротехника".
А чем они Вам подозрительны?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.