![]() Линия освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Линия освещения |
Гость_Вагабунд_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
ЛЭП-0,38 кВ выполнена трёмя фазными и нулевым проводом А-35. Также в линии имеется 1 провод для освещения А-16 (светильники на опорах ЛЭП-0,38). Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вы в формулах ничего не напутали?
Может I=U/R? Надо полагать, что вместо "не как" вы имели в виду "никак". На светильниках, как вы написали, может быть только фазное напряжение. з.ы. корень третьей степени из линейного - это расчет в трёхфазном выпрямителе. Сообщение отредактировал Zolan77 - 11.5.2018, 17:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, да, т.к. освещение у вас запитано от одной фазы, а не от трех-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
по формуле I=S/Uф,
Да правильно! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Ток в линии освещения следует находить по формуле I=S/Uф, но не как не по формуле I=S/корень(3)*Uл??? Совершенно верно. Эта формула I=S/Uф в Вашем случае работает правильно. S = SQRT(3)*Uл*Iл - универсальная (с точки зрения различного соединения приемников - звезда или треугольник) формула определения мощности (полной в данном случае) только для симметричной нагрузки. У Вас нагрузка явно несимметричная (однофазная). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2018 Из: Сочи Пользователь №: 54158 ![]() |
Это обычные формулы из физики?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Это обычные формулы из физики? Ну да. Из раздела "электротехника". А чем они Вам подозрительны? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |