Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение кухонного оборудования
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


017
Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке.
с2н5он
друге марки не рассматриваются?
Гость сочувствующий
Цитата(17 @ 6.4.2018, 11:52) *
... Прокладка групповая в лотке.

... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки!
Энерго сбыт
При групповой прокладке - индекс "нг", т.к. должен не поддерживать горение при групповой прокладке.
У перечисленных марок указанного индекса нет.

Цитата(Гость сочувствующий @ 6.4.2018, 12:37) *
... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки!

По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее.
Другое дело что в лотке и группой. Только "нг"
haramamburu
Цитата(Энерго сбыт @ 6.4.2018, 13:30) *
По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее.

Действительно... и пох что производитель их для другого позиционирует
Цитата
Другое дело что в лотке и группой. Только "нг"
Забив на одно, смело забивайте и на другое, тобишь на "нг"
017
Есть вот такая информация:
Область применения кабеля ПСГ
Гибкий соединительный провод ПСГ в резиновой изоляцией применяется для подключения стационарной и подвижной бытовой техники. Работает при напряжении до 380 В. Марка ПСГ - расшифровывается как провод соединительный гибкий.

ПСГ прокладывают:

в пожароопасных помещениях, зданиях
в местах без длительных по времени нагрузок
допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение
https://kabel-s.ru/producer/646/cat/22
S-cream
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой?
Гость сочувствующий
Цитата(17 @ 6.4.2018, 19:57) *
...
ПСГ прокладывают:

в пожароопасных помещениях, зданиях
в местах без длительных по времени нагрузок
допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение
...

Вы видели хоть один сертификат соответствия по кабелю ПСГ на приведённой ссылке? Лично я нет. Укажите пожалуйста где можно удостовериться? Вы знакомы с буковками в марке кабеля -НГ, LS? Вот откуда у Вас эта информация: "... в пожароопасных помещениях, зданиях"?
017
Цитата(S-cream @ 6.4.2018, 20:07) *
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой?

Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.
Для Гостя и Энерго сбыт:
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А).
Тем более LS здесь совсем не туда.
Откуда информация, я же ссылку дал.
savelij®
Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:19) *
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А).

Ну вообще то, "НГ" и означает допустимость групповой прокладки. И до введения обязательного индекса категории (А, В, С, D ) всех устраивало обозначение, к примеру, ВВГнг-LS... и именно для групповой прокладки кабеля.
icon_wink.gif
017
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса icon_smile.gif

Что ж так сложно то все, ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель АНРтоDHUDB и точка. А то вот нет единого мнения. icon_smile.gif
savelij®
Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:37) *
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса

При чём тут эпоха? ...если речь о "старых" индексах: "нг" - не распространение горения при укладке пучком, "А" - категория испытания кабеля.

Цитата
...ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель...
Так вроде давно намекнули... положи кабель с индексом нг-LS и спи спокойно... icon_wink.gif
Искра
Цитата(17 @ 6.4.2018, 11:52) *
Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке.

Нет пректа-берете ответственность на себя. Поэтому, для прикрытия Вашей жо... выбирайте разумно-максимальный вариант. Имхо.
S-cream
Цитата
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.

Забавная логика...
017
Что забавного? У Вас холодильник дома подключен моножилой?
В паспорте на котел, указан ПСГ. На остальное паспортов не нашел.
Для savelij®:
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел.
S-cream
У меня холодильник подключен через штепсельное соединение.
А вот стационарная электроплита жестким моножильным ввг.

Непосредственно в клеммную колодку.
savelij®
Цитата(17 @ 6.4.2018, 22:33) *
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел.

А я и не искал, ибо надобности в этом никогда не испытывал... icon_wink.gif
И в авторской теме не вижу необходимости в гибкаре, чтобы в лоток укладывать.
Гость сочувствующий
Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:19) *
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.
...

Только гибкий используется для оборудования, подверженного вибрации, те же универсальные приводы на кухне. Между стационарным проводом (кабелем) с моножилой, устанавливается или розетка, или защитно-пусковая аппаратура (например магнитный пускатель. А вот к мощным кухонным плитам, где нет вибрации - кабель с моножилой, проложенный в трубах в стяжке пола.
Да, чуть не забыл, ни у одного производителя кабеля ПСГ не нашёл, что его можно применять в пожароопасных помещений, только у торговых компаний.
017
Ну с холодильником я наверное погорячился.
Попробую связаться с сервисной службой поставщика оборудования. Говорил с менеджерами, ничего не выяснил.
savelij®
Ну уж если припёрло, то кабель КГВВнг(А)-LS и КГВВнг-LS есть у Конкорда... к примеру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.