Подключение кухонного оборудования , ПВС, ПСГ, КГ

017
сообщение 6.4.2018, 11:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2018, 12:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



друге марки не рассматриваются?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2018, 12:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(17 @ 6.4.2018, 11:52) *
... Прокладка групповая в лотке.

... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 6.4.2018, 13:30
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



При групповой прокладке - индекс "нг", т.к. должен не поддерживать горение при групповой прокладке.
У перечисленных марок указанного индекса нет.

Цитата(Гость сочувствующий @ 6.4.2018, 12:37) *
... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки!

По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее.
Другое дело что в лотке и группой. Только "нг"


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.4.2018, 16:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Энерго сбыт @ 6.4.2018, 13:30) *
По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее.

Действительно... и пох что производитель их для другого позиционирует
Цитата
Другое дело что в лотке и группой. Только "нг"
Забив на одно, смело забивайте и на другое, тобишь на "нг"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.4.2018, 19:57
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Есть вот такая информация:
Область применения кабеля ПСГ
Гибкий соединительный провод ПСГ в резиновой изоляцией применяется для подключения стационарной и подвижной бытовой техники. Работает при напряжении до 380 В. Марка ПСГ - расшифровывается как провод соединительный гибкий.

ПСГ прокладывают:

в пожароопасных помещениях, зданиях
в местах без длительных по времени нагрузок
допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение
https://kabel-s.ru/producer/646/cat/22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.4.2018, 20:07
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2018, 20:16
Сообщение #8





Гости






Цитата(17 @ 6.4.2018, 19:57) *
...
ПСГ прокладывают:

в пожароопасных помещениях, зданиях
в местах без длительных по времени нагрузок
допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение
...

Вы видели хоть один сертификат соответствия по кабелю ПСГ на приведённой ссылке? Лично я нет. Укажите пожалуйста где можно удостовериться? Вы знакомы с буковками в марке кабеля -НГ, LS? Вот откуда у Вас эта информация: "... в пожароопасных помещениях, зданиях"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.4.2018, 21:19
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Цитата(S-cream @ 6.4.2018, 20:07) *
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой?

Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.
Для Гостя и Энерго сбыт:
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А).
Тем более LS здесь совсем не туда.
Откуда информация, я же ссылку дал.

Сообщение отредактировал 17 - 6.4.2018, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2018, 21:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:19) *
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А).

Ну вообще то, "НГ" и означает допустимость групповой прокладки. И до введения обязательного индекса категории (А, В, С, D ) всех устраивало обозначение, к примеру, ВВГнг-LS... и именно для групповой прокладки кабеля.
icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.4.2018, 21:37
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса icon_smile.gif

Что ж так сложно то все, ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель АНРтоDHUDB и точка. А то вот нет единого мнения. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2018, 21:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:37) *
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса

При чём тут эпоха? ...если речь о "старых" индексах: "нг" - не распространение горения при укладке пучком, "А" - категория испытания кабеля.

Цитата
...ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель...
Так вроде давно намекнули... положи кабель с индексом нг-LS и спи спокойно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 6.4.2018, 22:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(17 @ 6.4.2018, 11:52) *
Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке.

Нет пректа-берете ответственность на себя. Поэтому, для прикрытия Вашей жо... выбирайте разумно-максимальный вариант. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.4.2018, 22:24
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.

Забавная логика...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.4.2018, 22:33
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Что забавного? У Вас холодильник дома подключен моножилой?
В паспорте на котел, указан ПСГ. На остальное паспортов не нашел.
Для savelij®:
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.4.2018, 22:39
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



У меня холодильник подключен через штепсельное соединение.
А вот стационарная электроплита жестким моножильным ввг.

Непосредственно в клеммную колодку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2018, 22:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(17 @ 6.4.2018, 22:33) *
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел.

А я и не искал, ибо надобности в этом никогда не испытывал... icon_wink.gif
И в авторской теме не вижу необходимости в гибкаре, чтобы в лоток укладывать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2018, 22:53
Сообщение #18





Гости






Цитата(17 @ 6.4.2018, 21:19) *
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий.
...

Только гибкий используется для оборудования, подверженного вибрации, те же универсальные приводы на кухне. Между стационарным проводом (кабелем) с моножилой, устанавливается или розетка, или защитно-пусковая аппаратура (например магнитный пускатель. А вот к мощным кухонным плитам, где нет вибрации - кабель с моножилой, проложенный в трубах в стяжке пола.
Да, чуть не забыл, ни у одного производителя кабеля ПСГ не нашёл, что его можно применять в пожароопасных помещений, только у торговых компаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 6.4.2018, 22:57
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну с холодильником я наверное погорячился.
Попробую связаться с сервисной службой поставщика оборудования. Говорил с менеджерами, ничего не выяснил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2018, 22:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну уж если припёрло, то кабель КГВВнг(А)-LS и КГВВнг-LS есть у Конкорда... к примеру.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения