Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п..
Проекта нет. Прокладка групповая в лотке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
друге марки не рассматриваются?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
При групповой прокладке - индекс "нг", т.к. должен не поддерживать горение при групповой прокладке.
У перечисленных марок указанного индекса нет. ... ПВС, ПСГ, КГ - загляните в справочник по проводам и кабелям, обратите внимание на назначение этих проводов. Не предназначены они для стационарной прокладки! По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее. Другое дело что в лотке и группой. Только "нг" -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По указанному Вами параметру ограничения не вижу. Ну что что гибкий, прокладывать удобнее. Действительно... и пох что производитель их для другого позиционирует Цитата Другое дело что в лотке и группой. Только "нг" Забив на одно, смело забивайте и на другое, тобишь на "нг"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Есть вот такая информация:
Область применения кабеля ПСГ Гибкий соединительный провод ПСГ в резиновой изоляцией применяется для подключения стационарной и подвижной бытовой техники. Работает при напряжении до 380 В. Марка ПСГ - расшифровывается как провод соединительный гибкий. ПСГ прокладывают: в пожароопасных помещениях, зданиях в местах без длительных по времени нагрузок допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение https://kabel-s.ru/producer/646/cat/22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па.
Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой? -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... ПСГ прокладывают: в пожароопасных помещениях, зданиях в местах без длительных по времени нагрузок допустимо прокладывать несколько кабелей рядом, так как ПСГ не распространяет горение ... Вы видели хоть один сертификат соответствия по кабелю ПСГ на приведённой ссылке? Лично я нет. Укажите пожалуйста где можно удостовериться? Вы знакомы с буковками в марке кабеля -НГ, LS? Вот откуда у Вас эта информация: "... в пожароопасных помещениях, зданиях"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Если подтверждают сертификатом, то пуркуа бы и не па. Само подключение непосредственно к оборудованию или есть шнуры с вилкой? Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий. Для Гостя и Энерго сбыт: Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А). Тем более LS здесь совсем не туда. Откуда информация, я же ссылку дал. Сообщение отредактировал 17 - 6.4.2018, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Групповая прокладка в ВВГ это не буковки "нг", это буковка (А). Ну вообще то, "НГ" и означает допустимость групповой прокладки. И до введения обязательного индекса категории (А, В, С, D ) всех устраивало обозначение, к примеру, ВВГнг-LS... и именно для групповой прокладки кабеля. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса
![]() Что ж так сложно то все, ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель АНРтоDHUDB и точка. А то вот нет единого мнения. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну мы же сейчас живем в эпоху введения индекса При чём тут эпоха? ...если речь о "старых" индексах: "нг" - не распространение горения при укладке пучком, "А" - категория испытания кабеля. Цитата ...ну сказал бы кто-нибудь - полож кабель... Так вроде давно намекнули... положи кабель с индексом нг-LS и спи спокойно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Каким кабелем правильно подключить кухонное оборудование - котлы, шкафы и т.п.. Проекта нет. Прокладка групповая в лотке. Нет пректа-берете ответственность на себя. Поэтому, для прикрытия Вашей жо... выбирайте разумно-максимальный вариант. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий. Забавная логика... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Что забавного? У Вас холодильник дома подключен моножилой?
В паспорте на котел, указан ПСГ. На остальное паспортов не нашел. Для savelij®: Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
У меня холодильник подключен через штепсельное соединение.
А вот стационарная электроплита жестким моножильным ввг. Непосредственно в клеммную колодку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Предложите гибкий с индексом нг-LS. Я не нашел. А я и не искал, ибо надобности в этом никогда не испытывал... ![]() И в авторской теме не вижу необходимости в гибкаре, чтобы в лоток укладывать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Да, непосредственно к оборудованию. Поэтому гибкий. ... Только гибкий используется для оборудования, подверженного вибрации, те же универсальные приводы на кухне. Между стационарным проводом (кабелем) с моножилой, устанавливается или розетка, или защитно-пусковая аппаратура (например магнитный пускатель. А вот к мощным кухонным плитам, где нет вибрации - кабель с моножилой, проложенный в трубах в стяжке пола. Да, чуть не забыл, ни у одного производителя кабеля ПСГ не нашёл, что его можно применять в пожароопасных помещений, только у торговых компаний. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну с холодильником я наверное погорячился.
Попробую связаться с сервисной службой поставщика оборудования. Говорил с менеджерами, ничего не выяснил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну уж если припёрло, то кабель КГВВнг(А)-LS и КГВВнг-LS есть у Конкорда... к примеру.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |