Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2018, 14:55)

Обратите внимание на п. 28.2 таблицы 28.
Да, но в ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ есть еще более конкретные указания.
Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.
В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении «вкл», при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).
Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал.Из этого логически вытекает, что измерение изоляции может проводить любой электрик. А вот испытание - только лаборатория. Я правильно понял?
Ага, кажется я начал въезжать.

Испытания надо проводить после капитального ремонта. Верно?
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2018, 14:55)

Обратите внимание на п. 28.2 таблицы 28.
Спасибо за наводку.