Журнал регистрации учета и периодической проверки электроинструмента ФОРМА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Журнал регистрации учета и периодической проверки электроинструмента ФОРМА |
4.4.2018, 14:25
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Доброго всем дня!
Коллеги, подскажите, или дайте ссылку на правильную форму Журнала регистрации учета и периодической проверки электроинструмента. Везде в интернете натыкаюсь на форму где есть графа ИСПЫТАНИЯ. Мне непонятно, почему должны проводиться отдельно ИЗМЕРЕНИЕ сопротивления изоляции, и ИСПЫТАНИЯ изоляции повышенным напряжением. Ведь в НТД, который предписывает телодвижения с переносным электроинструментом (ПТЭЭП 3.5.10 ... 3.5.14) ничего не сказано об испытаниях изоляции. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.4.2018, 14:55
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
4.4.2018, 15:56
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Обратите внимание на п. 28.2 таблицы 28. Да, но в ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ есть еще более конкретные указания. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений. В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят: внешний осмотр; проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут; измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении «вкл», при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм; проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I). Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал. Из этого логически вытекает, что измерение изоляции может проводить любой электрик. А вот испытание - только лаборатория. Я правильно понял? Ага, кажется я начал въезжать. Обратите внимание на п. 28.2 таблицы 28. Спасибо за наводку. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:54 |
|
|
|
|