Всем привет! Подскажите выпал блинкер земля в сети. Может это быть если тн без нагрузки ,но под напряжением?если да, то почему?) Спасибо за ранее
Джоуль
Что значит без нагрузки?
Гость
На секции нет нагрузки
mic61
Цитата(Гость @ 30.3.2018, 14:49) *
На секции нет нагрузки

Часто встречающаяся ситуация. Если коротко, то нет там никакой "земли", а есть емкость системы шин и индуктивность ТНа, которые образуют резонансный контур. Причем частота резонанса - третья гармошка (150 Гц.) Для ТНа это очень не приятно. Может того - бумкнуть. Включите какой-нибудь фидер с нагрузкой, и все будет нормально.