Всем привет! Подскажите выпал блинкер земля в сети. Может это быть если тн без нагрузки ,но под напряжением?если да, то почему?) Спасибо за ранее
|
|
|
|
|
30.3.2018, 12:49
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Что значит без нагрузки?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.3.2018, 15:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
На секции нет нагрузки
|
|
|
30.3.2018, 20:06
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1555 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
На секции нет нагрузки Часто встречающаяся ситуация. Если коротко, то нет там никакой "земли", а есть емкость системы шин и индуктивность ТНа, которые образуют резонансный контур. Причем частота резонанса - третья гармошка (150 Гц.) Для ТНа это очень не приятно. Может того - бумкнуть. Включите какой-нибудь фидер с нагрузкой, и все будет нормально. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.