Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Николай_*
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
SergAn
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]

Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А
Гость_Николай_*
Цитата(SergAn @ 2.7.2007, 13:53) *
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]

Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А


Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл
1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф
2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф

следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл

так что формулы правильные.....
Flash
Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате.
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот....

Бухгалтеры говорят: если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку.
Bor2905
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
Dimka1
10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В
zendo057
При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
Dimka1
Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
zendo057
Цитата(Гость_Николай_* @ 2.7.2007, 12:19) *
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?

Где хоть полслова про ТЭНы.
Dimka1
см. сообщение номер 5 за сегодня,


Цитата(Bor2905 @ 23.2.2019, 19:05) *
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?



а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года.
Bor2905
То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?
Dimka1
да
zendo057
Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.