Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 2.7.2007, 13:19
Сообщение #1





Гости






1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 2.7.2007, 13:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]

Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 2.7.2007, 16:36
Сообщение #3





Гости






Цитата(SergAn @ 2.7.2007, 13:53) *
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]

Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А


Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл
1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф
2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф

следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл

так что формулы правильные.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 3.7.2007, 17:57
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате.
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот....

Бухгалтеры говорят: если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 23.2.2019, 19:05
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 21:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.2.2019, 22:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 22:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.2.2019, 23:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Николай_* @ 2.7.2007, 12:19) *
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?

Где хоть полслова про ТЭНы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 23:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



см. сообщение номер 5 за сегодня,


Цитата(Bor2905 @ 23.2.2019, 19:05) *
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?



а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2019, 23:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 24.2.2019, 10:22
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?

Сообщение отредактировал Bor2905 - 24.2.2019, 10:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.2.2019, 10:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.2.2019, 10:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены