Подскажите, каким образом маркируются кабели при раскладке в пром. зданиях?
Ziper
Как правило на кабель вешается бирка с указанием на одной её стороне проектного обозначения и марки кабеля, на другой начала и конца кабельной линии и её длины. Если используются стандартные пластиковые бирки то круглые используются для высоковольтных силовых КЛ, квадратные для силовых КЛ и треугольные для контрольных КЛ. Пример обозначения: одна сторона бирки К1-1 ВВГнг 3х4, вторая сторона РП1 - ШСУ1 25м
Ziper
Бирки и надписи на них должны быть стойкими к действию окружающей среды. Вешаются бирки на началах а концах КЛ, на поворотах, при переходах через стены и перекрытия (с двух сторон). Закрепляться бирки на кабелях должны с помощью непроводящих материалов.
Kelman777
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...
Ziper
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.
SeGA
Цитата(Kelman777 @ 1.7.2007, 22:53) *
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...
в ПУЭ говориться не реже чем через 50 метров, теоретически могут потребовать и чаще, предварительно обосновав.
Kelman777
Спасибо, друзья! Тема исчерпана! icon_biggrin.gif
andrey357
В основном придираются к маркировкам на входе и выходе из трубы.
ЭВОКС
Цитата(Ziper @ 1.7.2007, 20:39) *
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.

Наблюдал нечто подобное! В одной армейской части. Там все было с бирками, везде где только можно и нельзя, но армейцы пошли еще дальше они покрасили кабели в разные цвета. На вопрос: А зачем?
Был получен ответ: