Маркировка кабельных трасс , А конкретнее самого кабеля- что она в себя включает?

Kelman777
сообщение 1.7.2007, 12:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Подскажите, каким образом маркируются кабели при раскладке в пром. зданиях?


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 1.7.2007, 17:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



Как правило на кабель вешается бирка с указанием на одной её стороне проектного обозначения и марки кабеля, на другой начала и конца кабельной линии и её длины. Если используются стандартные пластиковые бирки то круглые используются для высоковольтных силовых КЛ, квадратные для силовых КЛ и треугольные для контрольных КЛ. Пример обозначения: одна сторона бирки К1-1 ВВГнг 3х4, вторая сторона РП1 - ШСУ1 25м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 1.7.2007, 17:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



Бирки и надписи на них должны быть стойкими к действию окружающей среды. Вешаются бирки на началах а концах КЛ, на поворотах, при переходах через стены и перекрытия (с двух сторон). Закрепляться бирки на кабелях должны с помощью непроводящих материалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 1.7.2007, 21:53
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 1.7.2007, 23:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 2.7.2007, 12:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(Kelman777 @ 1.7.2007, 22:53) *
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...
в ПУЭ говориться не реже чем через 50 метров, теоретически могут потребовать и чаще, предварительно обосновав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 2.7.2007, 18:52
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Спасибо, друзья! Тема исчерпана! icon_biggrin.gif


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.7.2007, 19:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



В основном придираются к маркировкам на входе и выходе из трубы.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 23.8.2007, 14:48
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Цитата(Ziper @ 1.7.2007, 20:39) *
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.

Наблюдал нечто подобное! В одной армейской части. Там все было с бирками, везде где только можно и нельзя, но армейцы пошли еще дальше они покрасили кабели в разные цвета. На вопрос: А зачем?
Был получен ответ:
Красиво!


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы