![]() Маркировка кабельных трасс , А конкретнее самого кабеля- что она в себя включает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Маркировка кабельных трасс , А конкретнее самого кабеля- что она в себя включает? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Подскажите, каким образом маркируются кабели при раскладке в пром. зданиях?
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Как правило на кабель вешается бирка с указанием на одной её стороне проектного обозначения и марки кабеля, на другой начала и конца кабельной линии и её длины. Если используются стандартные пластиковые бирки то круглые используются для высоковольтных силовых КЛ, квадратные для силовых КЛ и треугольные для контрольных КЛ. Пример обозначения: одна сторона бирки К1-1 ВВГнг 3х4, вторая сторона РП1 - ШСУ1 25м
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Бирки и надписи на них должны быть стойкими к действию окружающей среды. Вешаются бирки на началах а концах КЛ, на поворотах, при переходах через стены и перекрытия (с двух сторон). Закрепляться бирки на кабелях должны с помощью непроводящих материалов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос...
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Один "товарисч" сказал, что маркироваться кабель должен через каждые два метра,якобы по последним требованиям энергонадзора - отсюда и возник у меня этот вопрос... в ПУЭ говориться не реже чем через 50 метров, теоретически могут потребовать и чаще, предварительно обосновав.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Спасибо, друзья! Тема исчерпана!
![]() -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
В основном придираются к маркировкам на входе и выходе из трубы.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Что-то в правилах такое есть, но на практике не встречал. Даже на серъёзных электроэнергетических объектах, где соблюдение правил граничит с маразмом такого не требовали, да и смонтированного не видел. Наблюдал нечто подобное! В одной армейской части. Там все было с бирками, везде где только можно и нельзя, но армейцы пошли еще дальше они покрасили кабели в разные цвета. На вопрос: А зачем? Был получен ответ: Красиво! -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |