vovksextra
6.2.2018, 15:38
Добрый день. Очень нужна помощь.
Имеется станок с ножной кнопкой СТАРТ . Имеется механизм с двумя концевыми датчиками. Стоит шкаф, в котором установлены два магнитных пускателя и автоматический выключатель. Все провода отсоединены. Помомгите восстановить схему управления.
При нажатии кнопки старт включается двигатель и крутится до концевика, затем идет вращение в обратную сторону и по достижении следующего концевика идет останов.
Спасибо. Двигатель 3х фазный 380в.
гудвин 30
6.2.2018, 15:59
А станок называется трубогибочный СГА 1.
И схема у него вот такая.А описание и разновидности схем вот тут
http://stanki-katalog.ru/sprav_sga1.htm
vovksextra
6.2.2018, 16:07
Это самодельный станок , делал местный кулибин. Пресовал сердечники для бобин. За схему спасибо. Малость разобрать не могу, где кнопка старт, агде концевики...
гудвин 30
6.2.2018, 16:14
А по описанию прям трубогиб.
Но схема такая же, под вас перерисовал.
vovksextra
6.2.2018, 16:16
Спасибо! Буду разбираться.
vovksextra
6.2.2018, 17:22
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком.
гудвин 30
7.2.2018, 12:48
Цитата(vovksextra @ 6.2.2018, 17:22)

В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком.
Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал.
Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт.
Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 11:48)

Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал.
Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт.
А другой вид - то же хозяйство, только в профиль?))
Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 12:48)

Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал.
Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт.
Опять не доглядели! Вместо хода "назад" - получается БА-БАХ!
гудвин 30
7.2.2018, 16:06
Цитата(off.open @ 7.2.2018, 16:45)

Опять не доглядели! Вместо хода "назад" - получается БА-БАХ!

Поправил.
vovksextra
12.2.2018, 21:55
Добрый вечер.
Вообщем станок сделал еще в тот же день.Всем спасибо!
Первый раз имел дело с пром.оборудованием.Когда руками попробывал - понял смысл.
Дабы не плодить новую тему. Есть вопрос к КИПовцам. Может у кого "завалялся" энкодер HEIDENHAIN ERN1387.020-2048 или ERN1387.025-2048
Нашли новый, но цена уж больно заоблачная.
Готовы заплатить разумную стоимость. Спасибо.