prizrak_60rus
27.1.2018, 16:50
Доброго всем дня, у меня следующая проблема: двигатель 132кВт. запускаетсь при помощи энерджи сейвера s110, разгон проходит 15 секунд, двигатель запускается, выходит на рабочий режим, а дальше срабатывает защита на энерджи сейвере и он отключает двигатель причем происходит каждый раз по разному может отключить сразу после разгона, может секунд через 20, бывает вобще не вырубает пока не включишь другую нагрузку(дополнительные двигатели подключенные от одного распределительного ящика), двигатель исправен, провода от сейвера до двигателя проверены, от трансформатора до сейвера тоже, линейных и фазных просадок нет, подскажите могут ли это быть проблемы на линии и как это проверить?
Костян челябинский
27.1.2018, 19:04
Кто такое этот Энерджи сейвер?
zendo057
27.1.2018, 19:09
Это что УПП? Соответствует ли по параметрам двигателя ваша штуковина?Проблемы на линии наврядли хотя... Но в первую очередь проверяйте ваш сейвер