две линии на кухне, медь 2.5 общая - холодильник, стиралка, свет туалет ванная, плюс временами будет мясорубка, комбайн, мультиварка.
вторая линия медь сечение 1.5, к ней подключен только газовый котёл, мощность не более 0.5квт, можно ли подключить к этой линии духовку и газовую плиту? Духовка 2.4квт газовая плита вроде до 3квт (если её вообще надо считать, нагрузка то не постоянная, искру дал и всё)
Или всё же лучше подключить духовой и плиту к общей линии с сечением 2.5?
Помогите разобраться, гуглил, читал кучу разных версий от "знатоков". Разные теории, формулы, физику, мне всё это не надо, просто дайте короткий ответ, если не затруднит, к какой из этих двух линий мне подключить технику. Заранее благодарен, просьба не посылать в другие дебри.
haramamburu
7.1.2018, 22:22
Цитата(Progress @ 7.1.2018, 22:12)
вторая линия медь сечение 1.5, к ней подключен только газовый котёл, мощность не более 0.5квт, можно ли подключить к этой линии духовку и газовую плиту? Духовка 2.4квт газовая плита вроде до 3квт (если её вообще надо считать, нагрузка то не постоянная, искру дал и всё)
духовка и плита газовые? и запитка только для розжига? Если да, то и ответ ДА
Еще, сколько Ампер автомат на линию 1,5?
2,4 кВт - это чуть более 10 А. 3 кВт газовая плита не потребляет. На 1,5 квадрата обычно ставят не более 16 А автомат.
Правда, не факт, что установленный провод имеет заявленное сечение.
Цитата(haramamburu @ 7.1.2018, 22:22)
духовка и плита газовые? и запитка только для розжига? Если да, то и ответ ДА
Еще, сколько Ампер автомат на линию 1,5?
Духовка электрическая.
С нагрузкой немного ошибся - стиралка и свет по отдельной линии от кухни, не мешают.
Вот такой автомат на линии 1.5
По нему как-то можно понять, сколько ампер?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Про 3 кВт на розжиг не понял, что там за ацкая искра?
Из этих 2 вариантов выбрал бы 1,5, сечение с запасом, вот только автомат придётся на 16 использовать.
haramamburu
7.1.2018, 23:36
Progress, на линию 6А стоит... не потянет
цепляйте духовку на 2.5
ну и его автомат покажите
Цитата(haramamburu @ 7.1.2018, 23:36)
Progress, на линию 6А стоит... не потянет
цепляйте духовку на 2.5
ну и его автомат покажите
Все норм? Цепляю на 2.5?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
7.1.2018, 23:45
Progress, номинал завышен, но если не придираться к номиналу... то да, к этой линии
Цитата(haramamburu @ 7.1.2018, 23:45)
Progress, номинал завышен, но если не придираться к номиналу... то да, к этой линии
Чем это грозит?
16 на 1,5 безопаснее, чем 25 на 2,5
haramamburu
8.1.2018, 2:27
Цитата(Инк @ 7.1.2018, 23:50)
16 на 1,5 безопаснее, чем 25 на 2,5
монописуально
Цитата(Progress @ 7.1.2018, 23:47)
Чем это грозит?
возможным перегрузом линии..
Цитата(Roman D @ 7.1.2018, 22:59)
На 1,5 квадрата обычно ставят не более 16 А автомат.
ага, спецы ставят.. но это много, учитывая втх автомата надо не более 10А
haramamburu
12.1.2018, 12:58
Цитата(Volt380 @ 12.1.2018, 9:33)
учитывая втх автомата надо не более 10А
Раз пошла такая пьянка... Ну не учитывается ВТХ не учитывается при установке АВ на кабло... Не учитывается
Тупо рассуждения и перестраховка... такого нет ни в одном оф доке
haramamburu, посмотрел свежее ПУЕ 2017 - если я правильно понял пункт, разрешается на 1,5 ставить 16 А, на 2,5 - 20. Силу тока, обеспечивающую надёжное срабатывание аппарата защиты, брал 1,45 номинала.