две линии на кухне, медь 2.5 общая - холодильник, стиралка, свет туалет ванная, плюс временами будет мясорубка, комбайн, мультиварка.
вторая линия медь сечение 1.5, к ней подключен только газовый котёл, мощность не более 0.5квт, можно ли подключить к этой линии духовку и газовую плиту? Духовка 2.4квт газовая плита вроде до 3квт (если её вообще надо считать, нагрузка то не постоянная, искру дал и всё) Или всё же лучше подключить духовой и плиту к общей линии с сечением 2.5? Помогите разобраться, гуглил, читал кучу разных версий от "знатоков". Разные теории, формулы, физику, мне всё это не надо, просто дайте короткий ответ, если не затруднит, к какой из этих двух линий мне подключить технику. Заранее благодарен, просьба не посылать в другие дебри. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
вторая линия медь сечение 1.5, к ней подключен только газовый котёл, мощность не более 0.5квт, можно ли подключить к этой линии духовку и газовую плиту? Духовка 2.4квт газовая плита вроде до 3квт (если её вообще надо считать, нагрузка то не постоянная, искру дал и всё) духовка и плита газовые? и запитка только для розжига? Если да, то и ответ ДАЕще, сколько Ампер автомат на линию 1,5? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
2,4 кВт - это чуть более 10 А. 3 кВт газовая плита не потребляет. На 1,5 квадрата обычно ставят не более 16 А автомат.
Правда, не факт, что установленный провод имеет заявленное сечение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
духовка и плита газовые? и запитка только для розжига? Если да, то и ответ ДА Еще, сколько Ампер автомат на линию 1,5? Духовка электрическая. С нагрузкой немного ошибся - стиралка и свет по отдельной линии от кухни, не мешают. Вот такой автомат на линии 1.5 По нему как-то можно понять, сколько ампер? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Про 3 кВт на розжиг не понял, что там за ацкая искра?
Из этих 2 вариантов выбрал бы 1,5, сечение с запасом, вот только автомат придётся на 16 использовать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Progress, на линию 6А стоит... не потянет
цепляйте духовку на 2.5 ну и его автомат покажите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Progress, номинал завышен, но если не придираться к номиналу... то да, к этой линии
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2018 Пользователь №: 53442 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
16 на 1,5 безопаснее, чем 25 на 2,5
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
16 на 1,5 безопаснее, чем 25 на 2,5 монописуально![]() Чем это грозит? возможным перегрузом линии.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
На 1,5 квадрата обычно ставят не более 16 А автомат. ага, спецы ставят.. но это много, учитывая втх автомата надо не более 10А -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
учитывая втх автомата надо не более 10А Раз пошла такая пьянка... Ну не учитывается ВТХ не учитывается при установке АВ на кабло... Не учитываетсяТупо рассуждения и перестраховка... такого нет ни в одном оф доке -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
haramamburu, посмотрел свежее ПУЕ 2017 - если я правильно понял пункт, разрешается на 1,5 ставить 16 А, на 2,5 - 20. Силу тока, обеспечивающую надёжное срабатывание аппарата защиты, брал 1,45 номинала.
Сообщение отредактировал Инк - 15.1.2018, 19:20 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |