Руслан_кр
Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь с решением следующей проблемы:
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА без нагрузки выдает на выходе следующее межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В. В чём может быть причина?
Спасибо.
zendo057
Чем мерили?.Подключите нагрузку и померейте.Мало инфы.Как ведет больной(ли),греется,гудит...стонет,плачет...
Руслан_кр
Мерил мультиметром, которому доверяю, хоть и не поверен.
Трансформатор в работе без посторонних шумов и гула, нагружен нне более, чем на 15 %, перегрузки исключены.
Трансформатор установлен в открытой подстанции (на опорах), поэтому нагрев, тем более в декабре, зафиксировать проблемматично.
БОльшую нагрузку дать на трансформатор не имею возможности: тп устанавливалась для подключения дачных участков, пока подключен один дом.
gomed12
Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 9:42) *
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА

Наверное 10/0,4?
Цитата
межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В.

Чтобы убедиться в исправности трансформатора надо то же самое делать с высокой стороны. Хотя бы таким указателем УВНФ-10 кВ или же дать заявку в СО.
Евгений
Цитата(gomed12 @ 21.12.2017, 14:32) *
Наверное 10/0,4?

Калининград. У них 15 кВ. И 60 кВ тоже у них есть.
Ixtim
Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 10:42) *
...В чём может быть причина?

как вариант, жаба душит... оплатить работу электриков...
Руслан_кр
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...
Shapiton
Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 18:22) *
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...

бирку поциэнта в студию.
Что, кроме вашего мультиметра, выдает такие результаты? Такая разница на щитовом приборе, например, аидна должна быть.
А фазное какое?
Руслан_кр
Щит открытой подстанции садового общества на данном этапе представляет собой расцепитель, прибор учета, автомат: никаких контролирующих приборов не подвешивалось.
Фазное соответственно: 220 - 240 - 260 В.
ЛЕША
Ох, не верю я этим китайским "мультикам". Подсадилась крона и показывает погоду в Гадюкино....
Начать с проверки целостности предохранителей на стороне ВН. Целы-нет?
В идеале проверить бы питающее напряжение (ВН). Величину. Но на то указатель-вольтметр нужен цифровой. Наврядли имеется..
Изобразить какую-никакую нагрузку, т.е взять 3 ТЭНа кВт по 3,4,5.. Соединить "звездой" и подключить к стороне НН к "а,в,с". Без N
И уже под симметричной нагрузкой измерить величину напряжения НН.
Пока так.

gomed12
У вас выбор небольшой. Как уже говорил проверить входное напряжение. Попробовать установить анцапфу на разные положения. Проверить изоляцию транса, коэф. трансформации, состояние масла, хотя бы померить коэф. абсорбции.
Руслан_кр
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала...
Вольтметра на 15 кВ у меня нет, но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку
3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется...
С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!!
ЛЕША
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.

Дело хозяйское..
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала...

Ну дык предохранители на стороне ВН проверьте, тем более что:
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку

Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется...

Вы попробуйте сначала, прежде чем утверждать... Тем более, что у Вас только один дом подключен.
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) *
С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!!

Спасибо! Взаимно!!!
Генератор трёхфазный имеется? САмое простое - генератор на ВН, на НН измеряем напряжение. Коффициент трансформации умеете вычислять?
Однофазным сложнеее, т.к у Вас на НН "зигзаг".
Руслан_кр
Ну вот, появилось хоть какое-то видение порядка производства работ, осталось дождаться более-менее подходящей погоды и выбираться на объект. По результатам обязательно отпишусь.
Спасибо всем за помощь.
Ещё раз с Днём энергетика, Господа!
Ixtim
Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 19:22) *
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...

вот в этом и проблема... занимались бы своей основной работой, а сапоги(электричество) оставили бы сапожникам(электрикам)... icon_rolleyes.gif
но, наверное, жаба... душит...
Руслан_кр
По основной работе долго работал энергетиком, сейчас, дабы остыть, устроился электриком, ну а так как появилось много свободного времени, беру подработки.
Гость_Дмитрий_*
Ппроверте присутствие всех фаз на стороне ВН. Обязательный замер омического сопротивления обмоток ВН (желательно во всех положениях ПБВ) и НН постоянному току. Замеры параметров масла и коэф. абсорбции конечно нужны , но в данном случае масло здесь не при чем априори!